电线电缆选择计算公式、口诀
叛逆的红酒
2022年10月09日 10:04:15
只看楼主

1mm 2 的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率?例如 2.5 平方的电线,工程施工中怎样算要用多大的电线?   ①对于1.5、2.5、4、6、10mm 2 的导线可将其截面积数乘以5倍。 ②对于16、25mm 2 的导线可将其截面积数乘以4倍。 ③对于35、50mm 2 的导线可将其截面积数乘以3倍。




1mm 2 的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率?例如 2.5 平方的电线,工程施工中怎样算要用多大的电线?  


①对于1.5、2.5、4、6、10mm 2 的导线可将其截面积数乘以5倍。

②对于16、25mm 2 的导线可将其截面积数乘以4倍。

③对于35、50mm 2 的导线可将其截面积数乘以3倍。

④对于70、95mm 2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

⑤对于120、150、185mm 2 的导线可将其截面积数乘以2倍。

工作温度 30 ℃,长期连续 90 %负载下的载流量如下:

1.5平方毫米――18A
2.5平方毫米――26A)
4 平方毫米――26A
6平方毫米――47A
10平方毫米――66A
16 平方毫米――92A
25平方毫米――120A
35平方毫米――150A

功率 P= 电压 电流 I 220 ×18 安= 3960


国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:铜芯线截面积.. 允许长期电流

2.5平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)

6平方毫米(32A~40A)

铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流

2.5平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A)

6平方毫米(25A~32A)


〖举例说明〗


1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。


2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。


3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。


4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。


5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。


国标允许的长期电流

4 平方是 25-32A
6
平方是 32-40A

其实这些都是理论 安全 数值 , 极限数值还要大于这些的。
2,5
平方的铜线允许使用的最大功率是 :5500W 4 平方的 8000W,6 平方 9000W 没问题的 .
40A
的数字电表正常 9000W 绝对没问题 . 机械的 12000W 也不会烧毁的 .

铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:


估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。


“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。


如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。


从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。


“十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。


50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。


“条件有变加折算,高温九折铜升级”。


上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。


若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm 2 铝线计算。


计算电缆载流量选择电缆 (根据电流选择电缆):


导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。


口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系


10下五,100上二,
25、35,四、三界
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。


说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。


为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、 4、6、 10、16、 25、35、 50、70、 95、120、 150、185……)


(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。


口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:


1~10 16、2535、50 70、95120以上(五倍四倍三倍二倍半二倍)

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:


当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。


(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。


“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。


关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。


例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:


当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。


(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。


这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。


(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。


例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。


对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。


三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

免费打赏

相关推荐

APP内打开