我单位有一台S7 250千伏安变压器最近温度突然升高,温度在50-60摄氏度之间,负荷没有变化,环境温度正常。摇绝缘 测直流电阻 作耐压试验 油样分析都正常。请各位大侠帮忙分析分析,谢谢了!
我单位有一台S7 250千伏安变压器最近温度突然升高,温度在50-60摄氏度之间,负荷没有变化,环境温度正常。摇绝缘 测直流电阻 作耐压试验 油样分析都正常。请各位大侠帮忙分析分析,谢谢了!
2楼
看看是不是负荷突然增大!因为电流增大会引起变压器的温升!
回复
3楼
楼主已经说了:“负荷没有变化,环境温度正常。”
回复
4楼
铁芯能否出问题?供电电源的资量?变压的损耗是否加大?
回复
5楼
空载运行5-6个小时温度也在40-50摄氏度,这个正常么?
回复
6楼
请查看一下负载的功率因数是不有变化而引起的
回复
7楼
看看无功补偿是否正常
回复
8楼
此温度属正常现象,若是突然升高,建议吊芯检查一下绕组状况!
回复
9楼
是不是在发热前停过10小时以上?再用后发现温度比以前高了近10℃。
如果是这样,建议再停24小时后,放掉下部50mm的油,再补充好的油。
回复
10楼
是不是在发热前停过10小时以上?再用后发现温度比以前高了近10℃。
如果是这样,建议再停24小时后,放掉下部50mm的油,再补充好的油。
顶一下,因有同感。
回复
11楼
检查一下油箱上下温度差是否过大,可能散热油管流通不畅。
回复