请教有关变压器发热的问题
liangjian.
liangjian. Lv.5
2008年04月22日 20:38:23
来自于变压器
只看楼主

我单位有一台S7 250千伏安变压器最近温度突然升高,温度在50-60摄氏度之间,负荷没有变化,环境温度正常。摇绝缘 测直流电阻 作耐压试验 油样分析都正常。请各位大侠帮忙分析分析,谢谢了!

我单位有一台S7 250千伏安变压器最近温度突然升高,温度在50-60摄氏度之间,负荷没有变化,环境温度正常。摇绝缘 测直流电阻 作耐压试验 油样分析都正常。请各位大侠帮忙分析分析,谢谢了!
免费打赏
urful
2008年06月16日 19:23:23
12楼
①变压器匝间、层间、股间短路;
②变压器铁芯局部短路;
③因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热;
④长期过负荷运行,事故过负荷;
⑤散热条件恶化等。
运行时发现变压器温度异常,应先查明原因后,再采取相应的措施予以排除,把温度降下来,如果是变压器内部故障引起的,应停止运行,进行检修。