10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
为什么反冲洗过程中水泵流量减小?
遇到一个难点,请教各位给排水行业的前辈:我公司有一个新项目,提供3台滤池反冲洗的中开泵,目前我们确定中开泵没有问题,管路上也暂时没找到问题,在单泵或两台泵运行过程中发现,水泵在反冲洗滤池时 流量先稳定在额定流量和额定扬程上,几分钟后流量逐渐降低,扬程升高;到一个固定值时稳定下来。具体表现为:单泵运行:额定流量1500m3/h,扬程11m运行3-5分钟后流量逐渐下降为700m3/h,扬程16m。双泵运行:流量3200m3/h,扬程11m运行3分钟后流量逐渐下降为1400m3/h,扬程16m。流量最低时可下降至900m3/h,H=17m。管路和滤池布局为:3台水泵的母管出来后由一个4通连接,1根支管为远期备用,2根支管各通向3个滤池。每个滤池有约2.5米的滤层。目前我们一直没搞明白为什么水泵运行一段时间后流量就会降低,扬程升高。也从没遇到过这关问题,现场特别着急,麻烦哪位高手帮忙解答下,谢谢!