水泵及管道隔震--回复
水牛
水牛 Lv.2
2002年03月21日 19:14:43
只看楼主

下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件;

下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家
水泵的隔震分两种类型:
1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;
2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件;
你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。
采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。
可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。
可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。
可挠曲接头的数量决定于:
⑴隔振要求。每个可挠曲异形接头可减少1.5dB。
⑵位移要求。水泵在设置隔振垫后的隔振垫总的静态压缩量应小于可挠曲接头总的容许位移值。
可挠曲接头安装在水泵进出水管时,应位于近水泵一侧,以防止水锤压力导致接头损坏。安装时,螺栓的螺杆应伸向法兰外侧,每一法兰端面的螺栓应逐步均匀地加压拧紧。
由于用橡胶制成的可挠曲接头应处在正常的自然状态下工作,既不能在安装过程中就使接头处于极限的挠曲位移的偏差状态,也不能让管道重量压在接头上,因此管道应固定在吊架、拖架或锚架上。为防止水泵振动通过管道支架传递,应采用弹性支架。
可挠曲接头外表面严禁油漆和缠包保温材料。
当隔振和位移要求采用两个以上的可挠曲接头串联连接时,则两个接头中应加平法兰。
hsjin_gdi
2002年03月24日 20:29:09
2楼
水牛兄,再次谢谢!
回复
alian226
2006年07月31日 21:49:07
3楼
楼主所说的惰性快指的是什么?能不能说清楚点,谢谢。
回复
wangyt8281
2009年09月29日 17:17:10
4楼
惰性块应该就是一混凝土块等 泵安装在上面
回复