精华汇总
自闭式冲洗阀
更多
闭式喷头
闭式冷却塔
锅炉水位计冲洗
锅炉冲洗水位计
锅炉如何冲洗水位计
锅炉水位计的冲洗
闭式给水系统
方形闭式冷却塔
闭式冷却塔哪家好
封闭式桥架
封闭式露台
封闭式围墙
闭式循环水
开式喷头闭式喷头
开式喷头和闭式喷头
闭式喷头开式喷头
锅炉水位计冲洗方法
小便斗自动冲洗器
baf反冲洗水泵
曝气生物滤池反冲洗
砂滤池反冲洗
循环水系统冲洗
封闭式电缆桥架
闭式自动喷水系统
密闭式冷却塔
#
自闭式冲洗阀
#
300
自闭式冲洗阀专题,为您提供自闭式冲洗阀相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自闭式冲洗阀相关的专业交流讨论,更多自闭式冲洗阀相关内容请访问
土木在线论坛
!
延时自闭式冲洗阀的管径
规范上说有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的附加1.20L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量。那是不是延时自闭式冲洗阀的末端给水管径都得DN32的了?可实际当中都没有这么大啊!
自闭式冲洗阀的安装高度
一般按照图集的规定要安装倒1.2m以上,可是施工的时候好象都是400-500。我倒觉得这样比较合理,一脚下去就搞定了,呵呵还有又的自闭式冲洗筏安装在窗户边,900的窗不可以还是安装400-500比较好。呵呵....
自闭式冲洗阀蹲便的管径?
用软件的算的一个自闭式冲洗阀蹲便的给水的管径是DN50(PPR管),同事都说大了,说DN25的就行了?为什么会出现这样的情况?请赐教!
关于自闭冲洗阀的一些疑问
延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论
讨论:延时自闭式冲洗阀连接管径的讨论背景:从《建筑给水排水设计规范》3.6.5中得知,宿舍( I 、Ⅱ类) 、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生活给水
4分:关于自闭式冲洗阀的水力计算,请指教
计算手册上讲:当大便器采用延时自闭式冲洗阀时,其当量以0.5计,但要在计算得到的设计秒流量上再附加1.1L/s.如果采用PP-R管材并且经济流速还按照1.0左右计算那么管径需要63.实际上装有自闭式冲洗阀的管道管径为32,流速为2.2左右,但是经济流速又不能采用2.2,计算究竟怎么进行,计算书又该如何出呢?王各位老师大虾指教!
延时自闭式冲洗阀的压力不够,怎解决?
延时自闭式冲洗阀的压力不够,如果考虑到要用管道泵,觉得好浪费,也有点那个,如果改成水箱的话,也是照样压力不够,也不知道怎办?不晓得还有没有其它法子没?
有个关于自闭式冲洗阀的问题 万分紧急
手头三个四层的教学楼 市政压力只有0.2MPA 甲方不愿做水泵房 为满足水量只好做屋顶生活水箱(不知现在是否允许?) 但是水箱位于四楼顶 到四楼卫生间最不利点水头可能只有0.03MPA 甲方要求大便器做自闭式阀,不知要达到一般效果自闭式需要多少水头,另外,如每个大便器做高位水箱冲洗的话,市场上可有小容量水箱,如有,是多少升容量,是否可以象抽水马桶那样有节水型的(就是有放半桶也可以放全部两种选择)
冲洗水箱浮球阀和自闭式冲洗阀的区别?
小弟我在做毕业设计时看到大便器分冲洗水箱浮球阀和自闭式冲洗阀两种,请问二者有何区别?为什么一个当量是0.5而一个是6.0?一般住宅中用的是哪种?请前辈们指点一下~~
关于自闭式冲洗阀的大便器给水当量的问题
延时自闭式冲洗阀的大便器给水当量是多少啊,我看书上是6,如果是6的话,那么De32的管子,算出来的流速将会是2.45多,这肯定不符合啊,但是看到好多样图上标的这类的管径都是32,这到底是怎么回事啊??在线求高手指点
点击加载更多
APP内打开