计算手册上讲:当大便器采用延时自闭式冲洗阀时,其当量以0.5计,但要在计算得到的设计秒流量上再附加1.1L/s.如果采用PP-R管材并且经济流速还按照1.0左右计算那么管径需要63.实际上装有自闭式冲洗阀的管道管径为32,流速为2.2左右,但是经济流速又不能采用2.2,计算究竟怎么进行,计算书又该如何出呢?王各位老师大虾指教!
计算手册上讲:当大便器采用延时自闭式冲洗阀时,其当量以0.5计,但要在计算得到的设计秒流量上再附加1.1L/s.如果采用PP-R管材并且经济流速还按照1.0左右计算那么管径需要63.实际上装有自闭式冲洗阀的管道管径为32,流速为2.2左右,但是经济流速又不能采用2.2,计算究竟怎么进行,计算书又该如何出呢?王各位老师大虾指教!
2楼
公称直径25-40流速小于等于1.2,50-70流速小于等于1.5,可按此流速范围计算确定.
回复
3楼
谢谢楼上大哥关心,但是公称直径25-40流速小于等于1.2流量就是0.5左右,50-70流速小于等于1.5流量就是2左右,这样与设计流量1.4左右好像有些不太对呀?
还希望大家多多指点迷津!斑竹帮忙呀!
回复
4楼
自闭式冲洗阀的确是如楼主所说确定设计秒流量,至于实际来说采用的管径均小一号,水力坡降也要比计算的时候采用的数值小.主要达到采用的自闭式冲洗阀阀前最小压力为准.
回复
5楼
没有问题的!
还要考虑水压>0.05 mpa.自闭式冲洗阀冲洗不会浪费多少水的!
冲洗管径de32.
回复
6楼
管径DN20采用DN20延时阀,实际上很好。手册上是按DN25延时阀定的。当时厂4不产DN20阀,不明白现在手册上没有DN20,DN15的克当量???
回复
7楼
tulipdu:
你说的对!我在根据新规范编写计算程序时仔细考虑过该问题,用现在规范提供的流速范围而言,若用钢管,需要DN40才能满足1.2L/s要求!
我认为规范对此限制过死!
回复
8楼
管径为32即可,限制管径流速主要防止噪音,而大便器冲洗阀为瞬间使用,可不考路影响,
回复
9楼
对规范原理要掌握,活血活用,不可教条
回复
10楼
谢谢大家的答复,我现在采用的就是适当放大流速的做法计算,比较符合实际!今后大家有什么好的计算或者大家一起给何冠钦\余超老师他们提提,详细这部分内容!
回复
11楼
实际设计中多采用DN25即可,不必考虑水力影响。
回复