今天要给大家讲的是消火栓系统里面的水力计算 10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算: 条文说明:10.2.1 消火栓的计算涉及栓口压力、充实水柱等有关数据计算,基本数据基本固定,所以目前国际上发达国家基本都简化为栓口压力,见本规范第7.4.12条条文说明,因此规范仅提供消火栓保护半径的计算。 65mm直径的水龙带转弯半径为1m,消防时从消火栓到起火地点,建筑物可能有很多转弯,造成水龙带无法按直线敷设,而是波浪式敷设,于是水龙带的有效敷设距离会降低,转弯越多,造成的降低越多,因此规定宜根据转弯数量来确定系数,规定可取0.8~0.9。
今天要给大家讲的是消火栓系统里面的水力计算
10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算:
条文说明:10.2.1 消火栓的计算涉及栓口压力、充实水柱等有关数据计算,基本数据基本固定,所以目前国际上发达国家基本都简化为栓口压力,见本规范第7.4.12条条文说明,因此规范仅提供消火栓保护半径的计算。
65mm直径的水龙带转弯半径为1m,消防时从消火栓到起火地点,建筑物可能有很多转弯,造成水龙带无法按直线敷设,而是波浪式敷设,于是水龙带的有效敷设距离会降低,转弯越多,造成的降低越多,因此规定宜根据转弯数量来确定系数,规定可取0.8~0.9。
维姐有话说:很多同学记不住字母,其实很简单,都是首字母,Ld——d表示水带,由于不是完全直的,所以有折减系数也就是K3,Ls——s表示充实水柱长度,是水柱首字母,由于灭火的时候有一定角度所以要×0.71(cos45°=0.71)。
举例说明一下这个公式,
充实水柱长度为13m,水带长度为25m,若折减系数取0.8,
那么R0=0.8*25+0.71*13=29.23m。
10.3.1 减压孔板应符合下列规定:
1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。
10.3.2 节流管应符合下列规定:
1 直径宜按上游管段直径的1/2确定;
2 长度不宜小于1m;
3 节流管内水的平均流速不应大于20m/s。
10.3.5 减压阀的水头损失计算应符合下列规定:
1 应根据产品技术参数确定,当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于0.10MPa 计算;
2 减压阀串联减压时,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响。