计算手册上讲:当大便器采用延时自闭式冲洗阀时,其当量以0.5计,但要在计算得到的设计秒流量上再附加1.1L/s.如果采用PP-R管材并且经济流速还按照1.0左右计算那么管径需要63.实际上装有自闭式冲洗阀的管道管径为32,流速为2.2左右,但是经济流速又不能采用2.2,计算究竟怎么进行,计算书又该如何出呢?王各位老师大虾指教!
计算手册上讲:当大便器采用延时自闭式冲洗阀时,其当量以0.5计,但要在计算得到的设计秒流量上再附加1.1L/s.如果采用PP-R管材并且经济流速还按照1.0左右计算那么管径需要63.实际上装有自闭式冲洗阀的管道管径为32,流速为2.2左右,但是经济流速又不能采用2.2,计算究竟怎么进行,计算书又该如何出呢?王各位老师大虾指教!
12楼
其实这是老问题了。
估计何冠钦等不搞设计很久了!否则怎么提出如此奇怪的限制。
回复
13楼
何老师现在退休了,也不知道现在这些人怎么找?要是有广东省院的朋友可以帮忙打听下呵呵!
回复
14楼
规范的确有点小问题
回复
15楼
我们一直用DN20延时阀,有时蹲便器走水不赢,何必用DN25?
回复
16楼
顶
回复
17楼
我们这里几乎都是采用DN20的自闭式冲洗阀,DN25的很少见哈~~(成都)
回复
18楼
请问,你的设计手册是新的吗,我常用给排水常用数据手册有一个表,专门对自闭式冲洗阀管径设计有一表好象不是你说的一样。一发采用DN25 ,两个采用DN32
回复
19楼
我们用DN20的在图纸审查时被要求修改呀
回复
20楼
我们一般是这样定的
1.根据《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)1997版,第2.1.7条的表,大自闭式冲洗阀门额定流量是1.2L/s,当量0.5,支管直径DN25,故大便器冲洗支管一般直接采用DN25(钢管)或De32(UPVC/PPR),支管不计算。
2. 标准图集99304上,三种自闭式冲洗阀蹲便器的冲洗阀均为DN25,与规范相符合。
3. 一般干管要计算,计算原则是根据《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)1997版的条文解释,一般流速取1.0~1.5m/s,有防噪音要求且管径小于DN25的管,取1.0m/s。
4. GB—2003版的新规范我们还没有拿到,能否将相应的条文和解释贴上来看看
回复
21楼
最好采用DN25,一般高档洁具自带冲洗阀都是DN25,冲洗效果也比较好!
回复