计算手册上讲:当大便器采用延时自闭式冲洗阀时,其当量以0.5计,但要在计算得到的设计秒流量上再附加1.1L/s.如果采用PP-R管材并且经济流速还按照1.0左右计算那么管径需要63.实际上装有自闭式冲洗阀的管道管径为32,流速为2.2左右,但是经济流速又不能采用2.2,计算究竟怎么进行,计算书又该如何出呢?王各位老师大虾指教!
计算手册上讲:当大便器采用延时自闭式冲洗阀时,其当量以0.5计,但要在计算得到的设计秒流量上再附加1.1L/s.如果采用PP-R管材并且经济流速还按照1.0左右计算那么管径需要63.实际上装有自闭式冲洗阀的管道管径为32,流速为2.2左右,但是经济流速又不能采用2.2,计算究竟怎么进行,计算书又该如何出呢?王各位老师大虾指教!
22楼
只有一个大便器的情况,只要照着卫生器具安装图集来就行!
回复
23楼
干管管径按水力计算,冲洗管取De32。
回复
24楼
PP-R采用经济流速为1.0~1.5m/s,DN32(De40)能达到1.25L/S,够用了。而且《全国民用建筑工程设计技术措施》中有说明,。
回复
25楼
没太看懂你的问题,但是个人认为经济流速主要从水头损失和噪音角度出发。如果你说的是每个便器自闭阀后的管道,那么由于自闭阀前水头一般在5m至7m且管长大概在1m左右,水头损失可不考虑;一般自闭阀用于公共卫生间,端是噪音影响不大,也可不予考虑;流速大对便器冲洗效果有利,因此此段管道用De32即可。
回复
26楼
huangcyzf 的意见很对,
回复
27楼
我看的头都晕了,有没有一个确切的答案,我在计算时,总是觉得自闭阀大便器的干管管径太大,但是计算结果就是这样的,没办法,要施工图审查的.
回复
28楼
心规范要求延时自闭冲洗阀的最低工作压力为0.10mpa
回复
29楼
新规范要求大便器延时自闭冲洗阀的最低工作压力是0.10mpa.
回复
30楼
那个大便的水池是否可以正着安装,不然我们大便时口正朝着我们的鼻孔,很不舒服。是吗?我今年刚上大二,请大哥哥,大姐姐多指点了。和我愿意做朋友吗?我很想靠研究生的。请你们指点。
回复
31楼
一般都是用DN25的管道,标准图籍也是用的DN25的管道
回复