计算手册上讲:当大便器采用延时自闭式冲洗阀时,其当量以0.5计,但要在计算得到的设计秒流量上再附加1.1L/s.如果采用PP-R管材并且经济流速还按照1.0左右计算那么管径需要63.实际上装有自闭式冲洗阀的管道管径为32,流速为2.2左右,但是经济流速又不能采用2.2,计算究竟怎么进行,计算书又该如何出呢?王各位老师大虾指教!
计算手册上讲:当大便器采用延时自闭式冲洗阀时,其当量以0.5计,但要在计算得到的设计秒流量上再附加1.1L/s.如果采用PP-R管材并且经济流速还按照1.0左右计算那么管径需要63.实际上装有自闭式冲洗阀的管道管径为32,流速为2.2左右,但是经济流速又不能采用2.2,计算究竟怎么进行,计算书又该如何出呢?王各位老师大虾指教!
32楼
你按照的规范是快速设计手册吧?我觉得那个公式是有点问题的,计算出来的管径是偏大,我都不用这个公式了,不用另外加上那个多少L/S的就合适了。
回复
33楼
DN25即可
回复
34楼
看来有些人做事还是很认真的呀,连这样的水力计算都要兼顾,那要是碰到泵房,喷淋的还不要死人。
自闭式冲洗阀管径目前基本是取DN25,我在武汉、广州设计都是这样要求,现在的计算书谁看呀,DN32很少见,不要去管那些规范,那是你在学校老师用来吓唬你的,老子一到外面工作,就没见过设计审核那么认真的人。
回复
35楼
对,根据现在的新规范对管径的计算似乎都偏大,各位觉得呢?
回复
36楼
可以联合起来向有关部门提修改意见了!这是生产力推动制度的典型案例了。
回复
37楼
水力学基本公式+给水聚丙烯管道(PP-R)参数参考:
1.《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》DBJ/CT—99 (Engineering Technical Specification of Water Supply Polypropylene Pipeline for Building)(冯旭东 马信国 陈龙英 赖城莲 黄文武 蒋艳蕾)
2.《建筑给水铝塑复合管(PAP)管道工程技术规程》CECS105:2000 (Technical Specification for Polyethylene / Aluminum / Polyethylene Composite Pressure Pipeline Engineering of Building Water Supply)(何冠钦 符培勇 游健能 张力平 古思渊)
参考书目:
广西建筑综合设计院 曲申酉高级工程师 《延时自闭式冲洗阀的测试和应用》
回复
38楼
搞不懂对于自闭冲洗阀为什么一定要刻意的去满足经济流速或噪音的要求?
我觉得流速大有利于冲洗效果,也并不见得不经济
回复
39楼
要注意水压,否则一冲,可能把污物冲到外面,那就不好玩了
回复
40楼
要注意水压,否则一冲,可能把污物冲到外面,那就不好玩了,水呀小了,也更不好完,一冲,没动地方。必须DN25
回复
41楼
本人同意图集的标准,采用DN25,我个人认为标范中的计算公式仅仅适用于干管计算,而不是支管,故无需要计算
回复