用软件的算的一个自闭式冲洗阀蹲便的给水的管径是DN50(PPR管),同事都说大了,说DN25的就行了?为什么会出现这样的情况?请赐教!
用软件的算的一个自闭式冲洗阀蹲便的给水的管径是DN50(PPR管),同事都说大了,说DN25的就行了?
为什么会出现这样的情况?请赐教!
2楼
50肯定大了
个人觉得20就可以了,设计规范上有说明的
回复
3楼
ppr管
流量1.2l/s ;DN25
经计算
i=1.55672
v=4.06m/s
好像是有些问题啊!
回复
4楼
DN25
40的管径请问如何在户内敷设?
回复
5楼
冲的是... 所以 流速小了还不一定冲洗的干净呢
回复
6楼
大家的经验取值是多少/
发表意见啊!
回复
7楼
DN25,规范明确有。
回复
8楼
经验是一个冲洗阀是DN25的,PPR管就是De32的。
回复
9楼
按图集同意此说法,50的肯定太大了,冲洗管DN32,具体见图集L03S003-19
回复
10楼
DN50 的不经济,DN25或DN20的完全能满足需要,没必要用DN50的,太浪费,增加造价
回复
11楼
谁见过DN50的冲水管啊?:lol
回复