手头三个四层的教学楼 市政压力只有0.2MPA 甲方不愿做水泵房 为满足水量只好做屋顶生活水箱(不知现在是否允许?) 但是水箱位于四楼顶 到四楼卫生间最不利点水头可能只有0.03MPA 甲方要求大便器做自闭式阀,不知要达到一般效果自闭式需要多少水头,另外,如每个大便器做高位水箱冲洗的话,市场上可有小容量水箱,如有,是多少升容量,是否可以象抽水马桶那样有节水型的(就是有放半桶也可以放全部两种选择)
手头三个四层的教学楼 市政压力只有0.2MPA 甲方不愿做水泵房 为满足水量只好做屋顶生活水箱(不知现在是否允许?) 但是水箱位于四楼顶 到四楼卫生间最不利点水头可能只有0.03MPA 甲方要求大便器做自闭式阀,不知要达到一般效果自闭式需要多少水头,另外,如每个大便器做高位水箱冲洗的话,市场上可有小容量水箱,如有,是多少升容量,是否可以象抽水马桶那样有节水型的(就是有放半桶也可以放全部两种选择)
2楼
自闭式阀需要的水头量规范有:
最低工作压力 0.10~0.15MPa
高位水箱冲洗可按图集
回复
3楼
采用一种自闭式冲洗设备可以实现,类似小型气压给水设备,很小,我见过。很好用的。
回复
4楼
最低按规范是知道的呀 就是实际情况不知怎么样 0。1MPA 明显不能达到嘛
高位水箱图集里都很大的
XHG-XU同志
这种设备哪里有买的 有具体的名称不?
回复
5楼
1.压力肯定是无法满足自闭式冲洗阀的,规范要求0.1-0.15MPA。
2.屋顶生活水箱应适当做大点,以防白天用水高峰,市政压力不能保证水箱及时供水的情况。
3.有低位冲洗水箱,也有两个按钮可选冲水量,市场上有,可以选用的。
回复
6楼
通常这种情况,顶层卫生间都做高水箱蹲便器。
回复
7楼
甲方不愿做水泵房,有个问题,你这栋楼需要做室内消防不?
回复
8楼
高位水箱高度为2.8左右,重力流!
规范的……便器为0.1-0.15MPa,一定要那么多 ???
回复
9楼
屋顶水箱的高度为多少?你说的20米,是什么压力,最大压力还是平常压力?
建筑高度为多少?每层高度为多少?
回复
10楼
建议:4楼便器高度大致为12米水柱以下,1、如果是水量不够的原因尽量考虑水箱高点:
回复
11楼
2、尽量直接用市政水,因为直接用,它的压力是最高的,屋顶箱出水管道设置止回阀门(水箱考虑一进一出)
回复