关于自闭冲洗阀的一些疑问
磐石
磐石 Lv.6
2005年10月28日 11:18:45
只看楼主

规范要求大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的 附加1.10L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量。天正有时候计算得出的末端管径为DN15,而在表3.1.14 卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力 中要求连接管公称直径应为25,这里有点不明白了!

规范要求大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的 附加1.10L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量。
天正有时候计算得出的末端管径为DN15,而在表3.1.14 卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力 中要求连接管公称直径应为25,这里有点不明白了!

1130469519281.JPG

免费打赏
请勿飞扬
2005年10月28日 11:43:58
2楼
天正6.5不支持自闭冲洗阀给水计算,7.0已经支持了。请问您是什么版本?
回复
qie3519
2005年10月28日 13:08:42
3楼
是不是末端管要满足对应洁具的最小管径呢?
回复
磐石
2005年10月28日 14:24:48
4楼
对,我想应该是末端应该满足洁具的最小管径,即DN25
回复
磐石
2005年10月28日 14:26:07
5楼
我用的是7.0版本
回复
qie3519
2005年10月28日 16:44:32
6楼
用【给水原理】生成的原理图,可定义是否存在自闭式冲洗阀,然后按照规范规定进行计算。不会出现错误。
回复
qie3519
2005年10月28日 16:47:24
7楼
不知道您是用那种方法,是使用原理图计算,还是由平面生成的系统图?
回复
garchill
2005年10月28日 19:38:09
8楼
个人意见:如果用延时自闭冲洗阀的大便器的管道,以0.6-0.8的流速计算,要用到DN40。所以个人许多时候都尽量不用大便器延时自闭冲洗阀
回复
磐石
2005年10月28日 23:20:32
9楼
是画给水平面大样时,生成计算书时存在小于DN25的情况
回复
请勿飞扬
2005年10月31日 09:41:27
10楼


您能不能再讲详细点?
1:您用【公建给水】还是【住宅给水】,后者无法计算您的情况
2:您是在平面图上计算,还是在系统图上技术?平面图不行
回复
磐石
2005年10月31日 14:25:59
11楼
是平面给水大样时采用公建计算得来的数据,发现最小管径有DN15的情况,个人意见觉得,是不是规范表3.1.14 接管最小管径要求冲突(见一楼贴图),附件为计算书
回复

相关推荐