问个冲洗问题 RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的?
yulingqixiao
2012年07月14日 17:07:30
来自于纯水系统
只看楼主

RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的? 一般设备自动运行是 启动原水泵 打开进水电磁阀 然后呢 RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的?是不是要两个时间继电器? 本公司控制电箱是用两个时间继电器的 先是1号时间继电器 控制冲洗电磁阀 冲洗结束后 2号时间继电器启动 高压泵延时启动 这样正确的么? 如果没有2号时间继电器会有什么后果? 新手求指导~~

RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的? 一般设备自动运行是 启动原水泵 打开进水电磁阀 然后呢 RO是用原水泵冲洗 还是用高压泵冲洗的?是不是要两个时间继电器? 本公司控制电箱是用两个时间继电器的 先是1号时间继电器 控制冲洗电磁阀 冲洗结束后 2号时间继电器启动 高压泵延时启动 这样正确的么? 如果没有2号时间继电器会有什么后果? 新手求指导~~
cj553
2012年07月16日 09:03:49
2楼
两个冲洗都必需进行。。。。。。。。。。
回复
dumin252020338
2012年07月16日 10:24:18
3楼
海德能书上的原话:在冲洗时,应尽可能的通过低压,高流速的方式,增加水平方向的剪切力,把污染物冲出膜原件。压力通常控制在0.3Mpa以下,如果在0.3Mpa以下,很难达到一定的流量时,应尽可能控制进水压力,以不出产水或少产水为标准。一般进水压力不能大于0.4Mpa
回复
海风环境
2012年07月16日 13:58:50
4楼
原水泵冲洗,这样才避免有产水的。
回复
feng29000
2012年07月17日 08:57:37
5楼
这个我也是来求教的。。。。。。。。。
回复
xnxmp
2012年07月17日 12:54:12
6楼
一句话:

两句话:
1、一般建议采用原水泵低压冲洗 ,
如果
回复
xnxmp
2012年07月17日 12:56:03
7楼
一句话:
两种都可以!

两句话:
1、一般建议采用原水泵低压冲洗 ,
2、如果需要采用高压泵冲洗,则需要注意调整冲洗时的压力差,否则你就有麻烦了的。
回复
李通
2012年07月18日 11:13:29
8楼
我也是来学习的,不过我遇见的冲洗一般都是用原水泵来清洗的
回复
leeyanlee_1210
2012年07月18日 11:33:49
9楼
最好是另设泵,用RO产水冲洗。但是小系统或者RO进水比较好的,直接用RO增压泵冲洗即可。
回复
ankle0911
2012年07月18日 14:02:17
10楼
用原水泵冲洗,低压冲洗的目的是减少对RO膜的冲击,延长膜的寿命,而浓水置换是为了将RO产生的浓水替换出来,防止用含盐量较高的水浸泡RO,使钙、镁离子等难容碳酸盐附着在RO膜上。
回复
hanpeis
2012年07月19日 15:53:29
11楼
海德能书上的原话:在冲洗时,应尽可能的通过低压,高流速的方式,增加水平方向的剪切力,把污染物冲出膜原件。 深圳最大的净水器厂家压力通常控制在0.3Mpa以下,如果在0.3Mpa以下,很难达到一定的流量时,应尽可能控制进水压力,以不出产水或少产水为标准。一般进水压力不能大于0.4Mpa