【讨论】设计院选了个50m水泵的扬程??
设计院选了一个50m水泵的扬程,楼也不大,五层高,25m,水平方向为80m。冷站放置楼内一层中间位置。 我总觉的水泵扬程太高了,到时候水泵流量超载估计会有问题。设计院的理论是水泵并联需要考虑水泵的衰减系数,偶查了很多资料, 发现水泵并联根本不用考虑水泵的扬程的衰减,而且水泵产家的意见也是不用考虑衰减。 各位大侠,有没有设计过一次泵系统,50m水泵扬程的楼?总供回水管道的长度也就最多280m。我觉的最多选择40m的水泵扬程就可以了。不知道有没有问题? 谢谢各位大侠的回复,我自己查了查资料,主要的矛盾点集中在如下: 第一:水泵并联到底需要考虑多少的余量?一般大师认为10%就可以了,有的手册(中央空调设备选型手册,空调与制冷技术手册)介 绍三台水泵并联需要考虑1.2的安全系数,而且还要考虑并联时候流量的衰减系数,这样下来水泵扬程增加挺多。 <
水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人