两台不同扬程的水泵并联
yiwang1998
yiwang1998 Lv.2
2015年01月13日 09:28:55
来自于中央空调
只看楼主

这边有几个关于中央空调水泵并联的问题求助各位大神:1.两台相同性能的水泵并联,一台工频运行,一台变频运行2.两台相同性能的水泵并联,都变频运行,但是运行频率不一样3.两台不同性能的水泵并联,流量扬程都不一样这三者情况是否都会引起:1.泵的效率不高,会浪费电能。2.在同时使用的时候,小扬程泵出力的时候,大扬程泵在出小力,如果大扬程泵出全力的时候,小扬程泵会被回灌,那么会不会烧坏电机?补充:并联水泵是否一定要相同的扬程?泵出水压力相同?扬程相同是否就是出水压力相同?

这边有几个关于中央空调水泵并联的问题求助各位大神:
1.两台相同性能的水泵并联,一台工频运行,一台变频运行
2.两台相同性能的水泵并联,都变频运行,但是运行频率不一样
3.两台不同性能的水泵并联,流量扬程都不一样
这三者情况是否都会引起:
1.泵的效率不高,会浪费电能。
2.在同时使用的时候,小扬程泵出力的时候,大扬程泵在出小力,如果大扬程泵出全力的时候,小扬程泵会被回灌,那么会不会烧坏电机?
补充:并联水泵是否一定要相同的扬程?泵出水压力相同?扬程相同是否就是出水压力相同?
免费打赏
adingkgb
2015年01月13日 23:16:11
2楼
低频运行的泵,或本身扬程就低的水泵,在与大泵并联运行时,如果此时系统压头高于泵的额定扬程,当然会导致低频泵或低扬程泵的流量下降。
严重的确实会产生”闷泵“或‘回灌’(止回阀失灵,水倒流),
回复
adingkgb
2015年01月13日 23:19:59
3楼
但闷泵的状态相当于出口阀门全关的状态,此时流量为零,运行电流接近于空载电流,断时间运行是不要紧的

但如果发生回灌(倒转)的话,电机会烧坏的
回复
牛广人
2015年01月15日 11:27:50
4楼
首先,倒流是不可能的,因为按规定,并联的水泵要安装止回阀。所以也不存在烧电机的问题。
回复
adingkgb
2015年01月15日 23:39:43
5楼
很难说啊,实际上运行的项目中,只要管理的不好,止回阀卡住的也不少,并联泵倒转的现象也是有的。但由于并联泵大小一样,所以问题不大,开起来后就不会倒转了。
但如果并联的两台水泵大小差太多,就不好说了
回复
phanghui
2015年01月16日 09:24:24
6楼
来学习了。。。。
回复
allen921
2016年03月15日 13:53:27
7楼
学习到,收益了
回复
tian田田
2016年03月16日 09:24:28
8楼
学习了,谢谢
回复
co1453962987373
2016年03月16日 09:35:56
9楼
两台水泵相互影响有多大,取决于吐出管管径与高度差,

吐出管管径越大,高度差越小,两者之间的相互影响就越小,反之则越大.

是否倒灌,还需一事一议,
回复
sostumu
2016年03月16日 13:05:31
10楼
不错,不错,很好,很好
回复

相关推荐

APP内打开