关于搅拌站(楼)的有关报验
大型项目一般施工现场都设置集中搅拌站(楼),对此,本人有几点看法想和各位高手请教:1.搅拌站的基础结构设计应该由谁来设计,方案需要监理方审批吗?个人认为这属于施工临建措施,不需要监理审批。2.搅拌站在现场组装后,是否需要技术监督局进行鉴定,如需要应该做什么检测?检测报告是否需要报监理?个人认为需要检测,具体检测什么应根据搅拌站规程进行(按出厂进行相关试验进行),检测报告需要报监理审批。3.搅拌站的计量器具是否需要检测,是否需要报监理?个人认为需要检测计量器具,需要报监理。4.搅拌站的有关的特种工种,如取样员、试验员(如果搅拌站自有该人员)是否应该报审?本人觉得应该报监理5.搅拌站的质量控制措施、方案是否应该按专业方案进行报监理审批?个人认为此属于质量控制的关键性环节,应该单独报审搅拌站质量控制方案给监理。以上个人看法,不知是否正确。
有关斜板沉淀池的设计参数
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
请问关于沉淀池混凝问题
请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,