土木在线论坛
!
消防泵能用变频调速水泵吗?
偶然看到一份图纸,一个高层的小区,消防泵用的是变频调速泵,感觉有点不对劲似的,但又想不起来有相关的规范或说法,哪位能给个解释呢?
《消规》6.1.6 条关于消防泵的探讨
《消规》6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。 这里所说的合用对消防泵而言如何取值。 1、室内外消防用水量叠加,扬程按大者取值。(有个问题,高层综合楼,室内40L/s,室外40L/s,消防泵若是叠加,则80L/s,扬程就按120m计算,现有市场就没有这么大的泵。消防泵做两用一备?,再说室内消防泵运作的时候,室外消防流量也没用。) 2、室内外消防用水量取大值,扬程按大者取值。个人觉得应该是这种计算方法。 请赐教。
AFT Fathom在消防泵评估上的应用
本文介绍了如何应用AFT Fathom软件解决消防泵出口压力波动的问题。
消防泵喷淋泵 控制原理图
图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
生活泵和消防泵可以共用一个变频器吗
某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。请大家指教一下,谢谢
消防泵可以用变频启动和运行吗?
只有一路高压供电的消防泵房甲方想用EPS作备用电源,泵房有室外消防泵3X37KW(两用一备),室内消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),因用变频启动可使EPS容量接近于同时启动的电机容量总和,其他启动方式EPS容量是同时启动的电机容量总和3~7倍不等,故考虑用变频启动和运行不知是否满足消防要求,请教各位同行给出出主意。
变频启动时间?消防泵变频启动?
一项目第二电源无法引来及上柴油发电机受场地限制,现甲方同意采用EPS作备用电源。为降低EPS选型容量,要求泵类采用变频启动以节约EPS费用。问题是消防泵是否允许采用变频措施,图集只看到软启动方式。水专业要求消防泵必须在30秒内启动切投入工作。本人多变频设备不清楚,望高手解惑。是否能满足水专业提出的要求。 在论坛里搜索了一下相关内容,不是很明确!望答疑?
选择消防泵 和喷淋泵遇到的问题。
选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师
关于室外消防泵的选用与否
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。