消防泵的功率、扬程、压力是多少
请教各位,一个四层的厂房,还有地下室一层,每层的面积为6090m2,每层的楼高为6m2,地下室也是,主要是停车场,一层为无尘室,耐火等级为丙类一级,要做消火栓跟喷淋系统。试合消防泵的功率、扬程、压力是多少?能否告诉我怎么计算。急急急!!!!!!!!!拜托各位了
消防泵扬程不够验收不过怎么办,急急急
六层教学楼,高度23.5米,地下室4米,本来可以不加压的,消防部门要求加就加了水池水泵,泵扬程选50米,现在验收通不过,说扬程选小了,哪位高手能破啊,除了换泵,有没有简单的方法加大扬程,急急急!!!
《消规》6.1.6 条关于消防泵的探讨
《消规》6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。 这里所说的合用对消防泵而言如何取值。 1、室内外消防用水量叠加,扬程按大者取值。(有个问题,高层综合楼,室内40L/s,室外40L/s,消防泵若是叠加,则80L/s,扬程就按120m计算,现有市场就没有这么大的泵。消防泵做两用一备?,再说室内消防泵运作的时候,室外消防流量也没用。) 2、室内外消防用水量取大值,扬程按大者取值。个人觉得应该是这种计算方法。 请赐教。
AFT Fathom在消防泵评估上的应用
本文介绍了如何应用AFT Fathom软件解决消防泵出口压力波动的问题。
急问!关于大型工业厂房消防泵扬程
目前在做一期,整个系统已确定,尚未开始施工。消防给水系统(消防栓和喷淋系统)为二期预留,即一期和二期共用一套消防泵和稳压泵、罐。现在业主提出二期的办公楼层高比一期高7米,二期距水泵房150米。请问各位,消防泵和喷淋泵只要简单的把扬程各加上7至10米吗?这样会不会使近处的一期水系统超压?还有其他办法吗?比如在近二期处设置加压装置。请赐教。谢谢!
消防泵喷淋泵 控制原理图
图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
选择消防泵 和喷淋泵遇到的问题。
选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师
关于室外消防泵的选用与否
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
不设消防泵的依据是什么?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!