急问!关于大型工业厂房消防泵扬程
xufengchina
2004年04月16日 09:41:37
只看楼主

目前在做一期,整个系统已确定,尚未开始施工。消防给水系统(消防栓和喷淋系统)为二期预留,即一期和二期共用一套消防泵和稳压泵、罐。现在业主提出二期的办公楼层高比一期高7米,二期距水泵房150米。请问各位,消防泵和喷淋泵只要简单的把扬程各加上7至10米吗?这样会不会使近处的一期水系统超压?还有其他办法吗?比如在近二期处设置加压装置。请赐教。谢谢!

目前在做一期,整个系统已确定,尚未开始施工。消防给水系统(消防栓和喷淋系统)为二期预留,即一期和二期共用一套消防泵和稳压泵、罐。现在业主提出二期的办公楼层高比一期高7米,二期距水泵房150米。
请问各位,消防泵和喷淋泵只要简单的把扬程各加上7至10米吗?这样会不会使近处的一期水系统超压?
还有其他办法吗?比如在近二期处设置加压装置。
请赐教。谢谢!
免费打赏
yaaaa
2004年04月16日 09:44:55
2楼
7至10米不至于引起超压吧?要根据一期建筑高度和扬程而定。
回复
xufengchina
2004年04月16日 09:52:03
3楼
原来是估计二期与一期的建筑高度相同的,由于要共用泵房,所以在计算各泵扬程时又加上了二期至泵房的沿程损失。
现在二期高度加高7米,那么现在只要简单加大水泵扬程7米就行了?不会引起一期超压?
回复
mxm1970
2004年04月16日 11:02:43
4楼
核算一下不就知道一期是否超压了
回复

相关推荐

APP内打开