低层工业厂房消防可否不设高位水箱???
dbfdbf
dbfdbf Lv.2
2005年07月18日 10:59:41
只看楼主

由于市政供水压力不能满足室内消火栓消防系统要求,可否采用消防增压稳压(隔膜式稳压罐)及稳压水泵带替高位水箱????

由于市政供水压力不能满足室内消火栓消防系统要求,可否采用消防增压稳压(隔膜式稳压罐)及稳压水泵带替高位水箱????
免费打赏
xyzhong
2005年07月18日 11:28:48
2楼
有条件还是设高位水箱,比较经济.如果无法设置,就必须根据水量设稳压罐.体积不大于10000的可设3立方,大于10000的若设3立方就必须和消防部门商量.设六立方造价太大
回复
wpeipei
2005年07月18日 11:58:42
3楼
上海可以,叫稳高压系统。别处不可以,只有设置消防水箱了。
回复
panqingyi
2005年07月18日 12:06:35
4楼
在现有的规范中,是不可以的.不过我个人认为,在没条件设高位水箱时,采用隔膜式稳压罐是个很好的施工方案,造价是比高位水箱高.
回复
tcf123
2005年07月18日 17:00:09
5楼
可以不设.可以用气压水罐来代替高位水箱.
回复
junhua-xu
2005年07月18日 19:59:53
6楼
我认为可以不设!
回复
poedan
2005年07月18日 20:46:35
7楼
可以的啊!
你可以用450L的气压罐代替!
尽管如此,最好设置水箱!
也就是联合供水,水箱的设置高度不到7.0m也没事的啊!
回复
poedan
2005年07月18日 20:51:24
8楼
我做过的,审查验收都没有问题的啊!
好好考虑啊!
不同的审查办有不同的标准啊!
回复
善伯
2005年07月18日 22:27:46
9楼
可以采用消防增压稳压设施(隔膜式稳压罐及稳压水泵)代替高位水箱,但气压罐的调节容积要满足前十分钟的消防水量,体积太大,故一般还是用水箱较多.
回复
wangganghand
2005年07月19日 08:16:24
10楼
可以吧!只要满足消防设计的规范,高位水箱满足消防栓的水压的要求。
回复
歌者
2005年07月19日 08:40:29
11楼
如果室内消防用水量不大的话,还是设高位水箱好,
回复