低层工业厂房消防可否不设高位水箱???
dbfdbf
dbfdbf Lv.2
2005年07月18日 10:59:41
只看楼主

由于市政供水压力不能满足室内消火栓消防系统要求,可否采用消防增压稳压(隔膜式稳压罐)及稳压水泵带替高位水箱????

由于市政供水压力不能满足室内消火栓消防系统要求,可否采用消防增压稳压(隔膜式稳压罐)及稳压水泵带替高位水箱????
免费打赏
伯大哥
2005年07月19日 08:51:37
12楼
我们仅仅是按照法规设计,不是制定法规;所以没有办法超越法规另搞一套。按道理高位水箱加稳压系统与泵房中设置稳压系统和自动启泵保证及时供水也差不多。
回复
xiaoyudian29@co163
2005年07月19日 09:03:10
13楼
天津应该可以,不过要商量一下气压罐的水量呀,切记
回复
shihongsheng
2005年07月19日 10:45:08
14楼
能否确保双水源呢?
回复
tjxej
2005年07月19日 11:34:28
15楼
这种方法是可行的,但要与当地的消防部门商量。不过造价比设置水箱要高的多,慎用!
回复
xfd831
2005年07月19日 12:24:50
16楼
低层工业厂房嘛,虽然市政水满足不了最不利点消火栓的压力要求,但我想满足高位水箱绝对是没问题的吧。在低规中又没有规定高位水箱应该对最不利点消火栓的静水压力要求(高规中有规定是7米静水压),因此我认为设高位水箱就可以了,不需要用增压稳压装置,当然了高位水箱尽量高些!
回复
hpaf
2005年07月23日 22:14:37
17楼
如果是一层工业厂房不设高位水箱,用增压稳压位置,造价差太多了,浪费资源财力。
回复
airwwj
2005年07月25日 12:03:44
18楼
我们这边必须要设置高位水箱和气压给水增压设备
回复
zjl-8
2005年07月25日 17:11:19
19楼
你的方案可行,但最好设置高位水箱
回复
ssffyy
2005年07月25日 22:01:24
20楼
采用稳高压系统是可以不设的,我也做到过类似的工程
回复
dbfdbf
2005年07月26日 09:54:16
21楼
谢谢各位的回复,本工程为一半导体材料生产加工车间,1~3#车间为二层厂房层高4.8米;另设3层的试验调试楼,层高4.0米;并设2层的科研楼,层高4.0米。由于市政水压仅为0.18MPa,不能满足室内消火栓系统的压力要求.故消防方案想采用1~3#车间厂房及试验、调试楼及科研楼采用共用消防水池及消防水泵,采用300L的隔膜式稳压罐及稳压水泵作为常高压措施。此方案是否可行??是否必须设高位水箱,储存火灾初期10分钟的消防水量????请各位同仁赐教,不胜感激!!
回复