精华汇总
消防泵 离心泵
更多
离心泵 自吸泵
自吸泵 离心泵
离心泵 自吸
多级消防离心泵
多级离心消防泵
管道泵 离心泵
离心泵 磁力泵
磁力泵 离心泵
螺杆泵 离心泵
旋涡泵 离心泵
隔膜泵 离心泵
单级 多级离心泵
消防泵 巡检
消防泵 fm
消防泵 多级
消防泵 启动
消防泵 功率
消防泵 xbd
消防泵 变频
消防泵 压力
消防泵 图集
消防泵 选型
消防泵 流量
消防泵 作用
消防泵 规范
#
消防泵 离心泵
#
300
消防泵 离心泵专题,为您提供消防泵 离心泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵 离心泵相关的专业交流讨论,更多消防泵 离心泵相关内容请访问
土木在线论坛
!
水泵资料-多级离心消防泵
[url=]A上海凯泉〖XBD-DX系列多级离心消 ...[/url]
关于消防离心泵的启动问题
一个工程水系统选好消防泵后,如果开阀启动泵,泵运转一会儿就停了,联系厂家,厂家说关阀启动水泵,操作下来没问题。但消防大队又不同意关阀启泵。这个情况怎么办,是厂家的消防泵不符合要求呢还是消防离心泵的通病?
《消规》6.1.6 条关于消防泵的探讨
《消规》6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。 这里所说的合用对消防泵而言如何取值。 1、室内外消防用水量叠加,扬程按大者取值。(有个问题,高层综合楼,室内40L/s,室外40L/s,消防泵若是叠加,则80L/s,扬程就按120m计算,现有市场就没有这么大的泵。消防泵做两用一备?,再说室内消防泵运作的时候,室外消防流量也没用。) 2、室内外消防用水量取大值,扬程按大者取值。个人觉得应该是这种计算方法。 请赐教。
AFT Fathom在消防泵评估上的应用
本文介绍了如何应用AFT Fathom软件解决消防泵出口压力波动的问题。
选择消防泵 和喷淋泵遇到的问题。
选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师
消防泵喷淋泵 控制原理图
图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
关于对至消防泵电缆的要求
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
哪儿有深井消防泵的样本
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
不设消防泵的依据是什么?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
关于室外消防泵的选用与否
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
点击加载更多