fm认证消防泵专题,为您提供fm认证消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与fm认证消防泵相关的专业交流讨论,更多fm认证消防泵相关内容请访问
土木在线论坛
!
FM认证对柴油消防泵的要求
<
FM保险认证的消防泵与电泵电源及启动问题
请教大家个问题,现在我的一个项目,消防喷淋及消火栓系统水泵分别采用柴油泵和电动泵。我们仅考虑给电动泵放了一组电缆,并没有放二组电缆,没有采用ATS柜。请教大家,这样的布线方式,是否能够得到消防支队的认可?我的理解是,柴油泵也是备用电源之一。同时,在消防验收时柴油泵是FM保险公司认为的主泵,而电动泵式国内消防认为的主泵,在实际运行过程中,该如何?先谢谢!
供应UL/FM认证,符合NFPA标准的消防泵组
FM认证厂家中开水平安装消防泵参数汇总
FM认证中开水平安装消防泵参数汇总
不设消防泵的依据是什么?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
关于对至消防泵电缆的要求
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
哪儿有深井消防泵的样本
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
关于FM认证消防喷淋系统管道试验压力!
求助!本人从事消防施工有多年,现碰到一个厂区要做FM认证的消防喷淋系统,工程完工后保险公司要求喷淋系统试验压力要达到1.4MPa两个小时,最多允许下降压力0.03MPa才能够验收通过。但国内自动喷淋施工规范只要求30分钟,最多允许下降0.05MPa。由于国内的所购买1.6MPa产品(水管、阀门、配件等)都不一定能够承受1.4MPa的压力,一超1.2MPa消防泵房就多处发生漏水,现十分难做。 请问各位大哥有否这样的经验,如果国外的标准是无法达到有何办法?请指教,谢谢
关于室外消防泵的选用与否
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
急,消防泵不能自灌怎么办?
消防泵不能自灌,最简单的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且该如何选型?消防泵参数为15L/s,扬程50米;消防泵所在标高为0.000,而消防水池底标高为-1.45,距消防泵7米。请问该如何选真空泵或真空罐?谢谢!