请教大家个问题,现在我的一个项目,消防喷淋及消火栓系统水泵分别采用柴油泵和电动泵。我们仅考虑给电动泵放了一组电缆,并没有放二组电缆,没有采用ATS柜。请教大家,这样的布线方式,是否能够得到消防支队的认可?我的理解是,柴油泵也是备用电源之一。同时,在消防验收时柴油泵是FM保险公司认为的主泵,而电动泵式国内消防认为的主泵,在实际运行过程中,该如何?先谢谢!

请教大家个问题,现在我的一个项目,消防喷淋及消火栓系统水泵分别采用柴油泵和电动泵。我们仅考虑给电动泵放了一组电缆,并没有放二组电缆,没有采用ATS柜。

请教大家,这样的布线方式,是否能够得到消防支队的认可?我的理解是,柴油泵也是备用电源之一。

同时,在消防验收时柴油泵是FM保险公司认为的主泵,而电动泵式国内消防认为的主泵,在实际运行过程中,该如何?

先谢谢!
免费打赏
pangjiang27
2013年05月27日 10:07:50
2楼
一电+一柴 完全可以。
楼主的项目在哪里? 华东地区可以的。 我做过一个西安的项目不可以(2电+2柴才行!)
主备泵需要互相切换,FM通常需要柴油泵作为主泵,如果消防支队要电动泵作为主泵(验收完了再改过去)。
回复
suyc007
2013年05月28日 21:43:43
3楼
pangjiang27 发表于 2013-5-27 10:07 一电+一柴 完全可以。楼主的项目在哪里? 华东地区可以的。 我做过一个西安的项目不可以(2电+2柴才行!) …项目地点在苏州。你们做的一电泵,这个电泵的电源是双电源吗?最末端配电箱自动切换?
回复
pangjiang27
2013年06月03日 08:55:07
4楼
一般这个电泵不做双电源了。 因为没有嘛
回复