变压器中性点的接地
nihao2323
nihao2323 Lv.4
2008年02月17日 21:00:42
来自于变压器
只看楼主

如图:1 请问N点应该接地吗?2 如果N点接地,当电缆发生单相接地时,零序电流互感器能正确检测出零序电流吗?

如图:
1 请问N点应该接地吗?
2 如果N点接地,当电缆发生单相接地时,零序电流互感器能正确检测出零序电流吗?

1203253460082.jpg

免费打赏
phoenixforce
2008年02月21日 01:49:53
32楼
我国中压一般是采用不接地或者经过消弧线圈接地的运行方式,和美国相反,所以不能!
回复
maooyioo
2008年02月24日 05:55:55
33楼
中压(10KV)侧一般为不接地系统,中性点不能直接接地。
高压电缆发生单接地故障时,都会有零序电流,只是大小不同。
回复
一枕黄粱
2010年05月24日 17:36:33
34楼
低压400V侧的中性点和N线都有接地的,然后出变压所再分为零线和接地线出去。
回复
sunxueli
2010年05月24日 20:51:36
35楼
呵呵 谢了啊
回复
zhangjunjie_163
2010年05月24日 21:09:03
36楼
变压器高压侧不能接地,低压侧中性点必须接地.