如图:1 请问N点应该接地吗?2 如果N点接地,当电缆发生单相接地时,零序电流互感器能正确检测出零序电流吗?
如图:
1 请问N点应该接地吗?
2 如果N点接地,当电缆发生单相接地时,零序电流互感器能正确检测出零序电流吗?
![1203253460082.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/6D/AC/rBBhH11IFZKASw3AAAAZDxxBuuU615.jpg)
22楼
其实 楼主就不要假设了 就问直接接地系统好了
回复
23楼
1 请问N点应该接地吗? 不能.
2 如果N点接地,当电缆发生单相接地时,能产生零序电流吗? N点不允许接地,高压电缆铠装.屏蔽层有一端是接地的, 电缆发生单相接地时,能产生零序电流.
回复
24楼
10KV为小电流接地系统,一般不直接接地.
回复
25楼
10kV为中性点不接地系统,正常情况下,三相的容性电流都相等,相差120°,之和为零;当有单相接地故障发生时,故障相电压为零,非故障相电压升高为线电压,故障相容性电流为正常运行时的3倍。
回复
26楼
补充一点,高压测不应该接地。
回复
27楼
我国的中压系统一般不接地或者经消弧线圈接地,像你说的情况会产生零序电流
。
回复
28楼
10KV 不接地 零序互感器检测的三相不平衡电流
回复
29楼
10KV是不用接地的, 在我国是这样规定的。
回复
30楼
10KV系统不接地,发生单相接地时,可以运行2个小时,400V需要接地。
回复
31楼
1不能
2能
回答完毕