变压器中性点的接地
nihao2323
nihao2323 Lv.4
2008年02月17日 21:00:42
来自于变压器
只看楼主

如图:1 请问N点应该接地吗?2 如果N点接地,当电缆发生单相接地时,零序电流互感器能正确检测出零序电流吗?

如图:
1 请问N点应该接地吗?
2 如果N点接地,当电缆发生单相接地时,零序电流互感器能正确检测出零序电流吗?

1203253460082.jpg

免费打赏
chym0822
2008年02月20日 14:05:20
22楼
其实 楼主就不要假设了 就问直接接地系统好了
回复
lidongsheng908
2008年02月20日 14:25:10
23楼
1 请问N点应该接地吗? 不能.
2 如果N点接地,当电缆发生单相接地时,能产生零序电流吗? N点不允许接地,高压电缆铠装.屏蔽层有一端是接地的, 电缆发生单相接地时,能产生零序电流.
回复
hbswxj
2008年02月20日 15:37:45
24楼
10KV为小电流接地系统,一般不直接接地.
回复
langlihao2005
2008年02月20日 17:55:59
25楼
10kV为中性点不接地系统,正常情况下,三相的容性电流都相等,相差120°,之和为零;当有单相接地故障发生时,故障相电压为零,非故障相电压升高为线电压,故障相容性电流为正常运行时的3倍。
回复
langlihao2005
2008年02月20日 17:58:33
26楼
补充一点,高压测不应该接地。
回复
爱芳的日子
2008年02月20日 18:05:59
27楼
我国的中压系统一般不接地或者经消弧线圈接地,像你说的情况会产生零序电流
回复
chz200
2008年02月20日 20:51:29
28楼
10KV 不接地 零序互感器检测的三相不平衡电流
回复
wyf38910326
2008年02月20日 21:44:23
29楼

10KV是不用接地的, 在我国是这样规定的。
回复
lijuanyu01
2008年02月20日 21:51:48
30楼
10KV系统不接地,发生单相接地时,可以运行2个小时,400V需要接地。
回复
zhang1976yong@co163
2008年02月20日 23:05:02
31楼


1不能
2能
回答完毕
回复

相关推荐

APP内打开