如图:1 请问N点应该接地吗?2 如果N点接地,当电缆发生单相接地时,零序电流互感器能正确检测出零序电流吗?

如图:
1 请问N点应该接地吗?
2 如果N点接地,当电缆发生单相接地时,零序电流互感器能正确检测出零序电流吗?

1203253460082.jpg

免费打赏
wqh26
2008年02月19日 18:17:31
12楼
高压侧中性点不能接地,零序互感器一般安装在低压侧。
回复
zhangwei322
2008年02月19日 21:00:48
13楼
变压器高压侧不能接地,低压侧中性点必须接地.
回复
hpower
2008年02月19日 23:23:36
14楼
你图中的高压侧N点接地与电网中的中性点接地不是一个概念。本图中变压器高压侧不能接地,、如果你把N点接地了你的变压器有可能被烧!


目前在我国,中性点不接地电力网的适用范围大概为:
1。电压小于500V的装置(380/220V照明装置除外)
2。3~10kV电力网,当单相接地电流小于30A时
3。35~60kV电力网,当单相接地电流小于10A时
回复
bqg
2008年02月20日 09:01:23
15楼
回复
成套毛毛
2008年02月20日 09:56:23
16楼
错,零序互感器一般安装在高压侧
回复
成套毛毛
2008年02月20日 10:13:57
17楼
高压侧一般中性点不接地,或经小电阻接地,主要是当常发生的单相接地时,并不要求立即跳闸,还可以运行一段时间
回复
成套毛毛
2008年02月20日 10:16:03
18楼
高压侧一般中性点不接地,或经小电阻接地,主要是当常发生的单相接地时,并不要求立即跳闸,还可以运行一段时间
回复
beijingprm
2008年02月20日 11:04:01
19楼
中压(10KV)侧一般为不接地系统,中性点不能直接接地。
高压电缆发生单接地故障时,都会有零序电流,只是大小不同。
回复
bbxinjie
2008年02月20日 11:37:32
20楼
10KV\0.4KV的变压器高压侧中性点没有引出来吧?
不知到到LZ从哪儿接呢?不会把变压器开膛破肚吧
回复
chym0822
2008年02月20日 14:03:18
21楼
这么多人回复 就是不见了楼主 呵呵