公司1954年建的5层框架结构主厂房,损坏已经相当严重,好多梁板的钢筋已经外露,锈蚀严重。甚至有的已经弯曲变形,更甚者已经有很大的裂缝。现在公司仍在使用,并且厂房是长期在高温环境下使用——公司是冶炼企业。我建议公司进行加固处理,可是领导要监测数据来说明,我说钢筋都锈蚀了还要什么说明,可是公司不听,仍然继续使用。所以在这里请教各位前辈,如何监测?需要什么设备? 再说明下,我说要请专业监测单位来监测,可领导要求我自己组织厂里相关人员监测,设备由厂里购置。

所以在这里请教各位前辈,如何监测?需要什么设备?
再说明下,我说要请专业监测单位来监测,可领导要求我自己组织厂里相关人员监测,设备由厂里购置。
很郁闷,请前辈们不要见笑,不要说风凉话~~~
免费打赏
肉逗
2008年02月16日 01:31:16
2楼
回到家半夜也睡不着,尽想这问题,所以上来请教下。谢谢了先!!!
回复
denver588
2008年03月08日 11:17:29
3楼
你可以检测钢筋锈蚀程度对构件进行承载力验算,另外对构件变形进行检测看是否超过危房鉴定的要求。所需仪器有裂缝测宽仪,游标卡尺等。
回复
shll1
2008年07月20日 09:44:47
4楼
你们厂长也太胆了,54年的厂结构都变形了还不加固,想进监狱了
回复
hqte
2008年07月21日 09:40:10
5楼
0#胶晶,教您生产灌浆料 为您创造另外一种收入!
0#胶晶专用于配制高强无收缩灌浆料、钢筋锚固料、快速堵漏剂、自流平砂浆、超细注浆材料等。可以简化生产工艺,降低生产成本,减少原材料采购,减少库存占压。具有良好的抗离析性能和抗开裂能力,实现高粘度下的高流动性,真正做到绿色环保。
公司提供产品参考配方并负责技术指导。
联系电话:13520720142 010-80779861 联系人:郝女士 详情请登陆: http://www.huaqiantecai.com.cn
回复
lk309
2008年09月18日 15:09:30
6楼
不知是钢筋的问题,还有混凝土的裂化。需要进行 回弹、超声。钻心、等得综合 检测,而非监测。
回复
lk309
2008年09月18日 15:10:12
7楼
出个加固可行性研究报告后才可进行加固改造设计