内走廊两端无窗,开敞楼梯间的窗是否可计入排烟窗口?
william_chen_cn
2019年02月25日 10:36:33
来自于通风排烟
只看楼主

公共建筑,有一个超过20m的内走廊,两端无窗,但此案建筑设置开敞两个楼梯间,楼梯间窗是否可计入本层走廊排烟口?

公共建筑,有一个超过20m的内走廊,两端无窗,但此案建筑设置开敞两个楼梯间,楼梯间窗是否可计入本层走廊排烟口?
tx
2019年02月26日 13:31:53
2楼
恐怕不行。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.3条,设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。


回复
william_chen_cn
2019年02月27日 10:20:26
3楼
谢谢,知道了,看图示也是明确的!
回复