消控室和配电室时候可以不设?
洛洛28
洛洛28 Lv.2
2018年12月19日 09:49:44
只看楼主

有一个改建工程,地上办公楼,地下两层。配电室和消控室放在地下一层。因地下停车效率太低,现,考虑将人防放在地下二层,地下一层停车,非人防区。消控室和配电室可以取消么,若不可以,移动位置是否可行。目前,该地块仅有本栋办公楼。 后两张是改建后的方案图,前两张是原图。目前,该楼还未施工。 请大家帮忙看看,消控室等是否可以放在地下一层坡道处或者放在哪处合适?因车位要求,尽量不影响车位数。请专业人士帮帮忙,谢谢了!

有一个改建工程,地上办公楼,地下两层。配电室和消控室放在地下一层。因地下停车效率太低,现,考虑将人防放在地下二层,地下一层停车,非人防区。消控室和配电室可以取消么,若不可以,移动位置是否可行。目前,该地块仅有本栋办公楼。 垃圾管理中心审定图-Model.jpg 垃圾管理中心审定图-Model2.jpg 垃圾管理站车库_t8-Model.jpg 垃圾管理站车库_t8-Model1.jpg后两张是改建后的方案图,前两张是原图。目前,该楼还未施工。

请大家帮忙看看,消控室等是否可以放在地下一层坡道处或者放在哪处合适?因车位要求,尽量不影响车位数。请专业人士帮帮忙,谢谢了!

龙游天
2019年03月12日 14:33:15
3楼
按规范规定不可以,配电室不可以设在建筑物的底层,消防控制室需要直接对外出口。
回复