能否采用冷却水做热源
george_toronto
2008年02月04日 03:02:33
来自于中央空调
只看楼主

我正在设计一个位于中美洲岛过的度假村项目。估算的峰值制冷负荷为1500冷吨。设计地不考虑采暖,但是由于空气湿度很高,除湿(再加热)需要热水。另外还有生活用热水,以及游泳池加热等也需要热水。由于当地淡水非常宝贵,我面对的一个问题就是尽可能减少冷却塔的用水量。目前我在考虑一个方案,就是采用闭式的冷却水(condenser water)在冷却水环路上加一个二次泵来为除湿系统,生活用水和游泳池系统供热。由于冷却水的设计温度为85F/95F,我考虑在这个共热回路上加一台水-水的热泵将水温提到140F。另外在冷却水上在设1~2台闭式冷却塔来平衡冷冻水机的负荷。总的来说,如果方案可行业主就可以在运行费用上省下不少,同时可能少设一台冷却台,更有可能省去1~2台热水锅炉。因为在小岛上,天然气也是相当昂贵。还有就是可以减少机械用地,据说项目内一套500平米的海滨别墅就价值2500万美金!

目前我正在进行负荷的细算,包括对全年不同时间冷热水负荷变化进行比较。我在网上找了很久但是没有发现有这样的方案的实例,所以心里没底。希望向大家取点经。

谢谢!

1202065435807.jpg

免费打赏
liuyanmei07
2008年02月04日 11:21:34
2楼
可以 采用热泵做这个项目的生活热水制取设备,没有问题,如果生活热水温度要高的话可以采用高温热泵。还有当地冷却用水奇缺,是否也可以考虑采用这个热源做海水淡化,如果当地淡水价格比较高的话可以考虑。希望有机会交流QQ:450896035
回复
liuyanmei07
2008年02月04日 11:23:17
3楼
我的手机是:13920697569,希望可以交流
回复
george_toronto
2008年02月04日 12:09:56
4楼
感谢您的回复。在这个项目开始时我们考虑的首选方案就是用海水(开式)直接冷却冷冻机冷凝器。但是造价太高,主要是换热器需要采用钛钢材料。还有后期维护量太大。对于我的这个设想,目前最拿不定主意的是冷热端平衡的问题。不知道有没有这样一个设计的“禁忌”,就是在一套制冷设备的冷热两端都设置变负荷。对冷热平衡的顾及,主要是担心一旦出现极端情况,比如制冷负荷很低,但是供热需求量大;或者供热需求量太小,但是制冷负荷却很高。当然唯一保险的办法就是再配置全负荷的冷却塔和锅炉。这样节省投资和用地的目的就达不到了。而且实际运行起来,有些设备可能永远都用不上。想来想去,要放弃又始终对同时大量耗能制冷还供热耿耿于怀。
我也正在收集有关闭式地耦管的资料,但是无论我们公司还是设计地都没有实际应用的先例,而且对投资也没底,看来可能不大。至于高温热泵的考虑,我也有些犹豫。因为我们的设计必然是一用一备,两台机组上去投资上又是问题。总之有点麻烦...
我最希望就是知道有哪个项目实际采用了冷却水环路来供热。这样我就至少心里有点底,有可能再借鉴一点经验就最好不过了。对了,本人在多伦多工作。email:llccluo@yahoo.com。如不介意,明天上午10:00(北京时间)左右我给您打电话讨教。

谢谢!
回复
荔枝兔
2008年02月05日 11:49:05
5楼
直接采用冷凝热能回收技术效率会不会更高?
回复
george_toronto
2008年02月06日 12:55:24
6楼
不太清楚您的意思,是不是采用“直燃式”冷冻水机?
回复
荔枝兔
2008年02月08日 11:09:32
7楼
你说的冷却水热能哪里来的?
回复
george_toronto
2008年02月09日 11:05:05
8楼
假定蒸发器端输出功率为1500冷吨,在冷凝器端排出的热量就是大约23,000MBH的热量,相当于输出功率680BHP的锅炉。这样大的热量通常是靠冷却塔散到到周围的空气中。如果能通过设备将其使用到采暖,或者生活热水的加温上自然是有利节能的措施。但是实际应用起来,有不少难题。比如上面提到的冷热符合匹配的问题,以及初期投资的问题等等。
回复
荔枝兔
2008年02月09日 20:14:06
9楼
误会了!
额是提醒您,为什么不直接利用高质量的冷凝热能,而要去采集低质量的冷却水热能?到底是冷却塔的进水温度高呢?还是冷凝器的冷凝温度高?

回复
荔枝兔
2008年02月09日 20:26:09
10楼

1.从水系统上讲,你已经采用了闭式冷却水系统,所以你就不必再担心冷却水的流失。
2.由于你的设计思维并不是直接利用冷却水去除湿,或者是直接用于生活用水和游泳池系统。而仅仅要利用的是冷却水载运的热能而已。
3.建议你在考虑水系统的过程中不要忘记冷却水对冷水机组COP可能造成的负面影响。
回复
liuyanmei07
2008年02月14日 14:18:34
11楼
您好资料发到您的邮箱里了,您看看,然后一起做详细的项目分析,看看经济上的可行性,技术上应该不存在问题。
回复