设计排水管道管顶覆土0.8m这个时候是满足室外排水设计规范的,但是施工单位提出,在进行路基施工(特别是压实)的过程中(路基0.6m)这个时候管道覆土只有0.2m没办法进行压实或者压实过程中容易压坏管子,需采取措施!!问一下哪位大侠遇到过类似问题,设计时满足设计规范,但实际操作过程中却存在这样的问题,望赐教!!!!!!!!!!!!!!
设计排水管道管顶覆土0.8m这个时候是满足室外排水设计规范的,但是施工单位提出,在进行路基施工(特别是压实)的过程中(路基0.6m)这个时候管道覆土只有0.2m没办法进行压实或者压实过程中容易压坏管子,需采取措施!!问一下哪位大侠遇到过类似问题,设计时满足设计规范,但实际操作过程中却存在这样的问题,望赐教!!!!!!!!!!!!!!
2楼
涨知识了
回复
3楼
可采用水撼砂回填。
回复
4楼
看管径多少了,要是小管子(比如DN100以下)的话可以考虑加套管
回复
5楼
谢楼主的资料
回复
6楼
这还真是个问题呀,希望楼主后期更新解决办法
回复
7楼
这个问题我也遇到过,由于道路有结构层的存在,所以除开结构层后实际覆土只有0.2-0.4m,施工单位一般采取压路机进行压实,这时候覆土不足很容易压坏管子而且压实度不足,但是正确的压实方法应该是用人工小机械进行分层压实
天涯一叶秋:这种采用人工小机械进行分层压实在哪里能找到理论支撑,以说服施工单位还有业主。。
frainish:《
给水排水管道工程施工及验收规范
》里4.5.10、 4.5.11,你看一下。
天涯一叶秋:好的。。。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
谢谢楼主的讲解。
回复
9楼
在CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范中有这么一条
是否就说明一定要采取加固措施了!!!!!
回复
10楼
可以采用反开挖法进行施工
回复
11楼
在避免不了压路机压实的情况下建议:1、对管道进行加固,混凝土管道可采用混凝土满包处理;塑料管道的采用加盖25mm赶紧混凝土盖板,上面做基层;2、反开槽施工然后管道的上方压实采用人工。