请教地下室排烟的问题
wsxpwps
wsxpwps Lv.2
2008年02月03日 12:12:26
来自于通风排烟
只看楼主

概况:多层公建,地下室走廊超过20米,地下室为戊类库房,划分为多个房间,每个房间面积均超过50平方米,走廊与房间之间的门不是防火门。这种情况下,走廊需要设置机械排烟,而房间因为是戊类库房,可采用密闭防烟,不设置机械排烟,那么排烟风机的风量应该怎么算?是按照走廊面积X60,还是按照走廊面积与所有房间面积之和X60?此外,如果平时的送排风系统兼做火灾时的补风、排烟系统,那么平时的送排风系统能否只在走廊上设置送风口和回风口,当然这样房间通风效果不太好。假如必须在每个房间伸个送风支管,那么在送风支管上是否需要设置70度防火阀,在火灾时关闭,以使房间形成密闭空间,方可以实行密闭排烟?

2008年02月14日 08:31:56
2楼
诸位大侠请多指教啊,盼!
回复
lax921
2008年02月14日 15:51:01
3楼
排烟风机的风量应该是按照走廊面积X60算的。房间因为是戊类库房,可采用密闭防烟,不设置机械排烟的。
回复
lax921
2008年02月14日 15:53:12
4楼
个人觉得在每个房间伸个送风支管较好,在送风支管上需要设置70度防火阀,在火灾时关闭。
回复
wsxpwps
2008年02月15日 10:18:39
5楼

按照建规要求,走廊和房间之间的门如果不是防火门时,应计入房间面积,但是这样又和戊类库房采用密闭防烟矛盾,该这么解决呢?
回复
yijianmei98
2008年02月16日 20:52:18
6楼

要求建筑把门做成防火门!
回复
guoxinggui
2013年05月09日 21:33:03
7楼
如果房间没分隔可以么?超过200米的开敞戊类库房需要做什么?
回复