最全电表接线图,初学电工看了都会接,非常值得收藏
电气学院
2018年10月30日 10:11:01
只看楼主

单相表过电流互感器【3X220/380V 1.5(6)A】电能表三相四线中,零线的作用是: 1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡; 2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;

新建 DOC 文档22185.png新建 DOC 文档22278.png新建 DOC 文档2289.png新建 DOC 文档22370.png新建 DOC 文档22555.png新建 DOC 文档22647.png新建 DOC 文档22831.png新建 DOC 文档22739.png新建 DOC 文档22462.png新建 DOC 文档221138.png新建 DOC 文档221231.png新建 DOC 文档22953.png新建 DOC 文档221046.png新建 DOC 文档221324.png新建 DOC 文档221416.png新建 DOC 文档221508.png新建 DOC 文档221600.png新建 DOC 文档221784.png新建 DOC 文档221692.png


单相表过电流互感器【3X220/380V 1.5(6)A】电能表三相四线中,零线的作用是:

1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡;

2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;

3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。

免费打赏
mengjianghao
2018年11月10日 08:53:59
2楼
保存了,很实用的资料,感谢楼主分享。
回复
风平浪静02
2018年11月12日 08:44:07
3楼

15408651338738455745.png

就像这种接线,由于电压互感器一次侧没有和电源中性点直接连接,计量电能表的中性点与电源中性点之间会产生一个位移电压 Un ,即使电压互感器中性点接地,由于不是直接与电源中性点连接,这个位移电压还是存在的。因此,电能表纪录的功率; P=UaIa+UbIb+UcIc-UnIn ;很明显多了一个  -UnIn  。如此,多计电量还是少计电量,不能确定。因为 In 的相位差是不确定的。 只有电压互感器中性点与电源中性点有直接的连接,使得 Un 等于零 ,才能消除这部分的功率记录。在中性点不接地系统,虽然有 In 等于零,消除了这种误差。但是,由于电压中性点的位移,使得电能表上的相电压超过额定值,或者低于失压判定值,也会造成电能表纪录电量错误。我们把这样的接线列为错误接线。


1、电能表引入零线,不管是单相还是三相,只是为了给电能表提供电压工作回路,与负载没有关系。所以,与负载平不平衡,中性线上电流有多大,没有关系。只要与电源电压(提供负载的电压)相一致就可以了。

2、供电系统故障切断负荷,更与电能表没有关系了。切断向负载供电电流,流过电能表的电流也就消失。但是,电能表的电压工作回路是和负载并联关系,负载的故障,不影响电能表电压回路,不能切断电能表电压。因为电能表电压回路需要2小时以上预热,保证计量的准确性。

3、零线是单相负载的工作回路,但与电能表无关。电能表电压元件工作电流与负载无关。

这些都是基本常识,“ 电气学院”连这些都没有搞清楚。就不要冠以什么“最全电表接线图,初学电工看了都会接,非常值得收藏 ” ,会误导后学的。


回复

相关推荐