预付费三相电表接线问题?
yan-800
yan-800 Lv.4
2010年03月15日 17:23:53
只看楼主

预付费三相电表接三相电源时2.5.8.三相电源接反了,比方应该是ABC接成ACB了,对计量有影响吗?谢了。

预付费三相电表接三相电源时2.5.8.三相电源接反了,比方应该是ABC接成ACB了,对计量有影响吗?谢了。
免费打赏
yan-800
2010年03月15日 17:28:49
2楼
是三相电度表
回复
老灰兔子
2010年03月15日 21:47:47
3楼
不知你的电表会不会有影响,但就我过去所用过的电表是没有影响的。

你可以看看你的电表有没有标示必须按规定相序接线要求。
回复
state-grid
2010年08月31日 20:05:32
4楼
电压与电流不对应的话会造成计量误差,如果你的电流也结成ACB的话就没影响,如果电流是ABC的话肯定有误差
回复
boher88
2010年08月31日 21:45:06
5楼
应该不会有什么影响的
回复
xdetect
2010年09月01日 00:06:48
6楼

支持此说法!:victory:
回复
tianjun1229
2010年09月02日 23:09:53
7楼
直读表没有影响、互感表不可接反