接线正确的电表表盘反转
lgf860
Lv.9
2010年08月22日 12:27:25
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
接线正确的电表表盘反转 怎么做
接线正确的电表表盘反转
怎么做
免费打赏
lingxuct
2010年08月22日 13:38:22
2楼
倒送电可以使电度表反转。
回复
hjh268
2010年08月23日 10:20:33
3楼
倒送电是怎么回事?什么是倒送电啊?学习
回复
lingxuct
2010年08月23日 12:06:13
4楼
电流方向反一下,电表就反转。
回复
zl44711299
2010年08月23日 12:11:05
5楼
以前倒是做个,现在记不清了。:(
回复
lgf860
2010年09月03日 11:42:44
6楼
我是这么做的
把3组互感器接线K1,K2互道了哈就正转了
回复
longps79
2010年09月04日 17:02:49
7楼
把电流互感器的线交换下
回复
一指慢
2010年09月04日 17:21:13
8楼
这正好证明你原来的的接线不正确!
如果是穿芯式互感器那就是你装反了。