电表的接线要求 补充说明
wyf38910326
2008年02月22日 20:17:17
只看楼主

电表的直接接入式 选用多大的线呢? 我想应该是最少2.5mm平方,对于低与6mm平方的应采用单股铜线。电表经互感器接入 选用多大呢? 我想应该是 电流回路的必须至少为2.5mm平方,电压回路的至少应该是1.5mm平 方吧!不知道我的对否,我的资料丢掉了,这是凭印象记忆的.

电表的直接接入式 选用多大的线呢? 我想应该是最少2.5mm平方,对于低与6mm平方的应采用单股铜线。

电表经互感器接入 选用多大呢? 我想应该是 电流回路的必须至少为2.5mm平方,电压回路的至少应该是1.5mm平
方吧!

不知道我的对否,我的资料丢掉了,这是凭印象记忆的.
免费打赏
lingxuct
2008年02月23日 13:25:19
2楼
直接式与线路电流有关,用互感器的电流二次回路用2.5或4,电压回路也有用4平方的(我做过一个35KV变电所,电力部门要求电压二次回路用4平方的)。
回复
wa.tclysys
2008年02月29日 15:00:29
3楼
电表经互感器接入:电流回路应用BV-4mm2的导线,电压回路应用BV-2.5mm2的导线,这是国标,但有时电压回路也可用BV-4mm2的导线。
电表直接接入:是根据你的回路电流的大小来选择的。
回复
wyf38910326
2008年02月29日 16:39:51
4楼
3×1.5(5)3×3(6) 这2个电表规格哪个与互感器配套使用好点呢?
回复
chu_581@co163
2008年02月29日 22:00:32
5楼
同意3楼的说法
回复
jqj103.14
2008年02月29日 23:04:01
6楼
3×1.5(5)3×3(6) 这2个电表规格哪个与互感器配套使用好点呢?
x/5的
回复
edith2134
2010年09月12日 13:06:53
7楼
电表的电压回路(电表不经过电压互感器的,只经过电流互感器的),得怎么接入表?
回复
wqsabb
2010年09月12日 18:18:59
8楼
现在供电局 一般要求是电压导线2.5平方 电流导线4平方 主要是怕有些盘厂的导线偷工减料
回复
duanmenghan213
2010年09月13日 07:46:04
9楼
谢谢分享啊。。。。。。。。
回复
ccccyq
2010年09月13日 08:41:54
10楼
路过,学习一下
回复
冷雪电工
2010年09月13日 10:03:01
11楼
直接式按电流等级,互感式电流4平方,电压2.5平方,此为成套设备通用标准
回复

相关推荐

APP内打开