华润小径湾花园项目结构设计分享
高成结构
2018年10月26日 13:59:20
只看楼主

来源:CCDI高成结构(id:CCDI_GCJG) 工程概况 本项目为华润小径湾花园,位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区最东端的霞涌镇小径湾。 本项目分南北区两部分,总用地面积145401.67平方米。 分析设计参数 地震作用 根据抗震规范及《中国地震动参数区划图》GB18306-2015,场地地面设计地震动参数表如下 :

来源:CCDI高成结构(id:CCDI_GCJG)

工程概况


本项目为华润小径湾花园,位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区最东端的霞涌镇小径湾。

本项目分南北区两部分,总用地面积145401.67平方米。

微信图片_20181026134925.jpg

分析设计参数

微信图片_20181026134934.jpg

地震作用


根据抗震规范及《中国地震动参数区划图》GB18306-2015,场地地面设计地震动参数表如下 :

微信图片_20181026134944.jpg

地震动参数表(括号内为现行抗震规范数值).

微信图片_20181026134944.jpg

微信图片_20181026134946.jpg


结构布置与选型

33~36、40号楼(T户型)结构构成

微信图片_20181026134949.jpg

微信图片_20181026134951.png


嵌固端判断

微信图片_20181026134953.jpg

33~36、40号楼  

微信图片_20181026134956.jpg

37~39号楼

嵌固端与上层剪切刚度比为:


33~36、40号楼       X 向:4.00,Y 向:2.76

37~39号楼           X 向:2.57,Y 向:2.71


剪切刚度比大于2,楼板连续。塔楼内梁板结构,板厚180mm;顶板为无梁楼盖,板厚300mm,以地下室顶板为塔楼嵌固端。34、35、36号楼半地下室区域,嵌固端下移至基础顶,并补充多塔结构专项分析。


结构超限情况

微信图片_20181026134958.jpg

建筑结构严重规则性超限检查


各栋塔楼均存在高度超限;一般规则性超限有33~36、40栋塔楼扭转不规则0.5项超限;37~39栋塔楼扭转不规则1项超限;无严重不规则超限。


抗震设防性能目标

按照高规的要求,抗震设防性能目标分为A、B、C、D四个等级,抗震性能分为1、2、3、4、5五个水准。 各楼结构抗震性能目标拟达C级 。相应的性能水准如下表所示:

微信图片_20181026135001.png

微信图片_20181026135003.png


37~39栋风荷载体型系数取值

微信图片_20181026135005.png

37~39平面示意图


微信图片_20181026135007.png

37~39各面体型系数


抗倾覆抗滑移稳定性验算

34栋~37栋基础概况

本项目34,35,36,栋塔楼处地下室为一侧开敞式半地下室,37栋地下室标高位于中风化岩层,为避免大规模开挖中风化岩,考虑将37栋塔楼底板标高抬高至地表。故本项目34,35,36,37栋塔楼地下室埋深不满足规范要求的不小于建筑总高度的1/18(1/15)要求。同时34~36号塔楼处地下室为一侧敞开式半地下室,存在单侧土压力作用,为保证结构整体稳定性要求,对34~37栋塔楼抗倾覆稳定性进行验算,同时对34~36号楼及相应半地下室补充抗滑移稳定性验算。


微信图片_20181026135009.png

抗倾覆稳定性验算

计算原理


在水平力作用效应标准组合下,对高宽比大于4的高层建筑,基础底面不应出现拉应力(零应力区面积为O);


其他建筑,基础底面与地基土之间,零应力区面积不大于基础底面面积的15%,详见下图所示。


微信图片_20181026135011.jpg

微信图片_20181026135014.png


36#、37#楼基础抗倾覆措施研究


方案一:仍采用原设计,设置一层地下室,不抬高基础标高。该方案的主要问题存在大体量的基岩破除工作,土方成本有所增加(相应工程量测算如下),其优点是可以有效解决基础的抗倾覆和抗滑移问题,同时建筑功能布置较优。

微信图片_20181026135015.png


37#西面中风化岩层最大开挖高度约为14.5m,东侧基本与基底持平。

则基坑开挖量:647x7.25=4690.75m³



34~36栋半地下室抗滑移稳定性验算

土压力计算


地下室层高3.6m,覆土1.2m,3m水头,土上超载按20kN/m2考虑,地下水位以上土容重为18kN/m3,地下水位以下土的饱和容重为20kN/m3,静止土压力系数为0.5。

微信图片_20181026135018.png

抗滑移稳定性验算


地下室顶板整体计算


土压力单工况作用下楼板应力

微信图片_20181026135020.jpg

    X向                                  Y向


在土推力作用下,地下室顶板基本处于受压状态,且最大值不到1N/mm2,远远小于混凝土抗压强度(C35 16.7N/mm2)。变形最大值仅为0.151mm。


工程地质概况

微信图片_20181026135023.jpg

住宅基础选型

微信图片_20181026135025.png

住宅基础选型经济性比较

微信图片_20181026135028.jpg

地库基础选型


纯地库基础方案一:独立基础+防水板(持力层:粗砂层,Fa=160kpa)


微信图片_20181026135030.png


纯地库基础方案二:500直径预制管桩+承台+防水板(持力层:强风化)

微信图片_20181026135033.png


地库基础经济性比较

微信图片_20181026135035.jpg


关注我们


微信截图_20181026135044.png


微信图片_20180724100728.jpg


15151308090242874575.jpg



加倍努力
2018年10月27日 09:40:56
2楼
学习中,好资料,多谢楼主!
回复
天涯居士
2018年10月27日 15:09:15
3楼
基础底面与地基土之间,零应力区面积不大于基础底面面积的15%,
回复
天涯居士
2018年10月28日 10:16:16
4楼
本项目分南北区两部分,总用地面积145401.67平方米。
回复
沈阳战区司令
2018年10月29日 08:00:46
5楼
好东东
回复
liupoquan
2018年10月29日 08:45:44
6楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
涵梦蓉忆
2018年10月29日 08:57:18
7楼
主要讲基础设计及对比,谢谢分享
回复
隐为者
2018年10月29日 09:04:59
8楼
谢谢楼主分享资料
回复
bearkevin12345
2018年10月29日 09:21:05
9楼
学习了~~~~~~~~~~~
回复
汇散不尽
2018年10月29日 09:25:17
10楼
感谢楼主分享
回复
寻星星
2018年10月29日 09:40:40
11楼
学习啦,谢谢分享!
回复