箱涵检查井间距怎么定?
心藤520
心藤520 Lv.5
2018年09月02日 11:11:55
只看楼主

各位前辈 我目前在做一个市政项目的排水设计,雨水采用排水箱涵,想请教一下,箱涵上的检查井间距多远设置一个?是按照管道的不大于120m吗?如果按照管道设置了之后 雨水口连接管是直接在箱涵侧壁上开孔接入箱涵还是几个雨水口串联接进检查井的位置,雨水口连接管又不能大于25m,各位前辈帮忙解答一下,感谢了

各位前辈 我目前在做一个市政项目的排水设计,雨水采用排水箱涵,想请教一下,箱涵上的检查井间距多远设置一个?是按照管道的不大于120m吗?如果按照管道设置了之后 雨水口连接管是直接在箱涵侧壁上开孔接入箱涵还是几个雨水口串联接进检查井的位置,雨水口连接管又不能大于25m,各位前辈帮忙解答一下,感谢了
免费打赏
xavier1987
2018年10月03日 18:50:16
2楼
箱涵上设置人孔就可以了。人孔间距根据雨水口间距确定。雨水口间距根据路宽计算,然后选型。

心藤520:感谢

sgh625sgh 心藤520:

感谢 

回复
鹿长qing
2018年10月16日 20:29:45
3楼
箱涵(现在一般高度都在1.8m)人孔的间距可以很大,可以80m-120m设置,因为人可以下去,这个不用按雨水口间距来定;雨水口一般是40m设计一处雨水口,雨水口可以直接接在箱涵侧壁。
回复
diandian67
2018年10月18日 09:21:12
4楼
雨水口根据道路具体情况设置。因为箱涵断面尺寸比较大,所以检查井间距可以按最大要求间距设置。
回复
cof1624168582778
2021年06月20日 13:57:21
5楼

大哥们箱涵开孔的定额在哪里找的

回复

相关推荐

APP内打开