道路雨水检查井是否按最大检查井间距设置?
waterboy
waterboy Lv.5
2012年07月24日 23:55:23
只看楼主

向全国各地(特别是广东地区)的同行了解下,常规路坡下,你们做道路排水时雨水检查井间距是如何控制的?是按雨水口间距40米对应布置检查井?还是采用雨水口串联,以60米或者更大间距(参照排水规范的最大检查井间距)布置雨水井?回帖请注明地区,雨水井间距。如:佛山,40米。多谢赐教!

向全国各地(特别是广东地区)的同行了解下,常规路坡下,你们做道路排水时雨水检查井间距是如何控制的?
是按雨水口间距40米对应布置检查井?还是采用雨水口串联,以60米或者更大间距(参照排水规范的最大检查井间距)布置雨水井?
回帖请注明地区,雨水井间距。如:佛山,40米。
多谢赐教!
fenghaixiang
2012年07月25日 11:54:37
2楼
南京,雨水井间距40米,刚来单位工作,都是这么做的,自己也很不理解
回复
waterboy
2012年07月25日 14:08:25
3楼
若以60米间距考虑布置雨水井,每120米布置雨水井3个,雨水口5个,DN300雨水管56米;若以40米间距考虑布置雨水井,每120米布置雨水井4个,雨水口4个,DN300雨水管8米。40米间距布置雨水井较60米间距相比,需多一个检查井,少48米DN400雨水口管,少双箅雨水口一个。以DN1800雨水管规格砖砌直线雨水检查井BXH=2100x1100计,雨水检查井造价3500元/个,双箅雨水口1000元/座,DN300雨水口管150元/延米,则按40米间距布置检查井每120米可节约造价1000+150X48-3500=4700元
回复
sgh625sgh
2012年07月26日 13:02:41
4楼
雨水井间距40米
回复
waterboy
2012年07月26日 15:57:55
5楼
从毕业到现在11年一直是按40米间距布置道路下检查井,最近有人提要按管径大小控制间距布置雨水井,规范的那个最大检查井间距我认为主要适用于污水管,及不沿路走的野外排水干渠。
回复
wsongleqian
2012年07月26日 16:51:03
6楼
我是按间距40米布置的,大雨时,按雨水井的间距不好及时排出
回复
carsurewin
2012年07月26日 17:34:50
7楼
我一般都是一个雨水口对应一个检查井的,大约30m一个,个人认为广东雨水较多。。保守点好
回复
一生为水
2012年07月26日 22:41:18
8楼
40米是比较合适的距离。。。。。
回复
weisirzhuanyong
2012年07月27日 10:45:41
9楼
有些甚至有100mine,现在都胡搞,受不了
回复
飞鱼
2012年07月28日 12:40:51
10楼
一般按雨水口间距了,基本都达不到规范上规定的检查井最大间距。至于雨水口间距规范上也有规定,也要根本道路坡度汇水面积等考虑,需要的话可以计算一下
回复
dllxno5china
2012年07月28日 17:28:55
11楼
个人认为这是一个比较偷懒的做法:
1、道路桩号基本上是20米布桩,取整40米间距方便取桩点高程,也方便施工,一目了然。
2、给排水取整十倍数的桩号,雨污水均取40米间距可交错布置,平面上不易打架,其余电气、燃气、管线取2或5倍数桩号(我院常规做法),管综平面上看起来更美观。
3、40米雨水口间距可以满足大部分使用要求,如有特殊如:最低点、路口等可增加密度及箅子数量。
我在深圳,内地项目也是按此设计。
回复

相关推荐

APP内打开