市政给水管道,检查井一般间距是多少
zx394592959
2010年08月12日 09:27:49
只看楼主

如题

如题
免费打赏
florazhangyi163
2010年08月12日 09:49:12
2楼
给水管道的检查井,其实就是阀门井,有检修的功能,规范上要求,两个阀门之间的独立管段上,消火栓的数量不宜超过5个,而室外消火栓的间距不应超过120米。所以阀门井的间距不宜大于600米。这是我个人理解,大家共同讨论:)
回复
rock_keller
2010年08月12日 09:54:56
3楼
谢谢二楼的回答、、
回复
shang_tingting
2010年08月12日 14:16:43
4楼
一般遇到路口就要分出一个阀门井,便于后续施工。
回复
zx394592959
2010年08月12日 15:19:48
5楼
谢谢2楼以及版主解答
回复
tomilare
2010年08月30日 15:58:35
6楼
给水管一般有交叉的地方需要设置阀门
还有就消火栓
回复
genghong23
2010年08月30日 19:54:01
7楼
30~50米:) :)
回复
fangrg
2010年08月30日 23:18:46
8楼



应该没有这么明确的说法吧?个人认为,要看具体情况,对于不接消火栓的给水管道,根据规划只有需要设置阀门的地方才做井;当然,若管道上接有消火栓时也要考虑消火栓的维修(5个),此时最大间距为600米。
回复
wrcwsb
2010年08月31日 10:27:03
9楼
管道分为干管,次干管和支管,干管上开口少,阀门井也少。
回复
fxg20063791
2010年09月16日 18:10:14
10楼
学到了东西,心里真高兴,谢谢了!
回复
lyx2132006
2010年09月16日 18:26:14
11楼
觉得2楼说得有道理
回复

相关推荐

APP内打开