市政给水管道从箱涵上部覆土层直接穿过,但覆土不够,改怎么处理?
panzhibao
panzhibao Lv.8
2013年10月22日 08:14:46
只看楼主

市政给水管道从箱涵上部覆土层直接穿过,但覆土不够,改怎么处理?管道结构基础要怎么设计?求高手指点。。。

市政给水管道从箱涵上部覆土层直接穿过,但覆土不够,改怎么处理?管道结构基础要怎么设计?求高手指点。。。
免费打赏
panzhibao
2013年10月22日 08:15:17
2楼
:'(:'(:'(:'(
回复
panzhibao101510
2013年10月22日 08:21:53
3楼
用钢筋和混凝土包封处理。
回复
wanglixin6181
2013年10月22日 10:34:37
4楼
如果箱涵上部不走人、不通车,就直接明管通过。否则,就用板凳的方法处理。
回复
panzhibao
2013年10月22日 22:23:16
5楼
一介书生第二 发表于 2013-10-22 10:34 如果箱涵上部不走人、不通车,就直接明管通过。否则,就用板凳的方法处理。板凳处理的具体方法是啥呢?
回复
wanglixin6181
2013年10月22日 22:26:37
6楼
panzhibao 发表于 2013-10-22 22:23 板凳处理的具体方法是啥呢?上部走人、通车吗?
回复
ganjueqingsong
2013年10月23日 10:18:54
7楼
钢筋混凝土包封
回复
五行不缺水
2013年10月23日 16:55:34
8楼
荷载的处理:用钢筋混凝土做包管
保温的处理:如果在冰冻线上的话,做什么保温都不会保证不冻的,除非电伴热!
回复
panzhibao
2013年10月24日 00:22:08
9楼
一介书生第二 发表于 2013-10-22 22:26 上部走人、通车吗?恩,上部走人通车,专家指出需采用钢筋混凝土包封处理,钢筋等级采用C30
回复
panzhibao
2013年10月24日 00:22:57
10楼
ganjueqingsong 发表于 2013-10-23 10:18 钢筋混凝土包封谢谢,但这部分材料是我们给排水专业统计的吗?
回复
panzhibao
2013年10月24日 00:23:21
11楼
mail063304 发表于 2013-10-23 16:55 荷载的处理:用钢筋混凝土做包管保温的处理:如果在冰冻线上的话,做什么保温都不会保证不冻的,除非电伴 …谢谢,很详细的解释