室外排水采用加筋管,设置检查井时其间距有另外规定吗
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2004年12月02日 20:09:56
只看楼主

请问:室外排水采用UPVC加筋管,对于设置检查井,其间距是否有另外的规定,还是按照规范上的规定; 现在室外排水所采用的管材是否还可以使用混凝土管,较前者哪种比较省; 若采用混凝土管,管基是做120度混凝土基础,还是其它类型的基础。 恳请各位设计高手提供宝贵经验,谢谢

请问:室外排水采用UPVC加筋管,对于设置检查井,其间距是否有另外的规定,还是按照规范上的规定;
现在室外排水所采用的管材是否还可以使用混凝土管,较前者哪种比较省;
若采用混凝土管,管基是做120度混凝土基础,还是其它类型的基础。
恳请各位设计高手提供宝贵经验,谢谢
免费打赏
ferry
2004年12月02日 20:50:01
2楼
塑料管水力特性好,但无另外规定,按规范做。采用何种管基要看地质条件,一般情况做砂基,除非湿陷性黄土地区须做混凝土垫块或条形基础。
回复