2楼
检查井间距规范里有说明,阀门井没有间距限制,根据需要;
当然对长距离,是要考虑分段设置,便于检修。
回复
3楼
好东东!谢谢分享!
等段时间我也把俺的好图上传
回复
4楼
请教一下,化粪池之后需要设阀门井吗
回复
5楼
路过了,学习
回复
6楼
1、检查井间距可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)第4.4.2条规定: 检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定,一般宜按表4.4.2的规定取值。
2、阀门井间距可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第7.4.5条规定: 输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。
配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过 5 个。
回复
7楼
说的好好啊好啊
回复
8楼
说的好好啊好啊
回复
9楼
讨论的好啊,虚席了
回复