阀门井的作用是当输水管道出现故障时检修时 用来关闭管道时用。这时就用两种情况:1.当管道没有支管时此时本人认为管道设置阀门井的作用只是用来截断管道。当管道某处发生故障需要维修时,用来截断管道,使管道的泄水时间及管道的泄水长度减少。本人认为此时阀门井的设置可以参考手册上阀门井的设置距离,但是最终要的是根据泄水井或者排泥井来设置阀门井,即在排泥井两边约500米的位置,设置一个阀门井,这样就可以满足当某处管道损坏时,可以关闭排泥井两边的阀门井以实现这段管道排水。
阀门井的作用是当输水管道出现故障时检修时 用来关闭管道时用。这时就用两种情况:
1.当管道没有支管时
此时本人认为管道设置阀门井的作用只是用来截断管道。当管道某处发生故障需要维修时,用来截断管道,使管道的泄水时间及管道的泄水长度减少。本人认为此时阀门井的设置可以参考手册上阀门井的设置距离,但是最终要的是根据泄水井或者排泥井来设置阀门井,即在排泥井两边约500米的位置,设置一个阀门井,这样就可以满足当某处管道损坏时,可以关闭排泥井两边的阀门井以实现这段管道排水。
2.当管道有支管时
个人认为在顺水流方向的两个支管上面设置阀门井即可,没有必要再主管、及两个分支管上全部设置阀门井。
3、泄水阀或排泥井的设置
泄水阀的主要作用是用来泄水,本人自己的理解是泄水阀和排泥管井没有什么区别,就看泄水阀的作用是什么,可以用来排泥,也可以泄水兼顾排泥。
很多书上只说泄水阀的直径根据计算来决定,本人通过查找资料,泄水阀的直径根据水力学短管出流来进行计算。
2楼
一、可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006 )
7.4.7 输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔 1000m 左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。
7.4.8 输水管(渠)道、配水管网低洼处及阀门间管段低处,可根据工程的需要设置泄(排)水阀井。泄(排)水阀的直径,可根据放空管道中泄(排)水所需要的时间计算确定。
二、可参见《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005 )第5.2.1、5.2.2、5.3.4条规定。
回复
3楼
这些附属构筑物完全可以参照标准图集
回复
4楼
赞一个吧。
回复
5楼
2楼说的够全勒。
长距离输水的情况下,大概1000米左右要设置1个阀门井;
一般城区道路给水管道,每个路口都要设置阀门井,干管方向1个/路口,路口支管同时都要设置;
干管方向的排泥三通中排泥管路管径大小要结合排泥(水)时间要求核算后确定;
其它可见规范《室外给水设计规范》(GB 50013-2006 )以及(GB50974-2014)《消防给水及消火栓系统技术规范 》;
回复
6楼
:handshake
回复
7楼
学习了,都讲的很到位
回复
8楼
人员都 发表于 2014-7-25 09:47 这些附属构筑物完全可以参照标准图集哪里能找到标准图集
回复
9楼
对呀 哪里可以找到标准图集 完全蒙啊 主管与干管连接的位置应该设置闸阀吧 然后还有什么地方呢 ?
回复
10楼
学习了,如果能提供图集就更好了
回复