顶管工程中检查井设置间距是否还需执行规范的要求?
mhyue
mhyue Lv.2
2015年08月31日 15:41:30
只看楼主

管径1200的顶管,长度182m,中间是否可以不设置检查井呢?此类顶管工程中,检查井设置间距是否还要满足《室外排水设计规范》4.4.2的要求呢?求指点

管径1200的顶管,长度182m,中间是否可以不设置检查井呢?此类顶管工程中,检查井设置间距是否还要满足《室外排水设计规范》4.4.2的要求呢?求指点
免费打赏
tanyeliang1984
2015年08月31日 16:50:57
2楼
要检查井 方便以后支管的接入。平均30-50米一个检查井。
回复
co1431913278679
2015年09月01日 08:42:23
3楼
楼上的,不需要30至50米就设置吧
回复
hhhkkk666
2015年09月01日 09:54:21
4楼
tanyeliang1984 发表于 2015-8-31 16:50 要检查井 方便以后支管的接入。平均30-50米一个检查井。建议不懂的新人不要乱说,这样会误导在提问的朋友
回复
hncjjhn
2015年09月02日 08:56:52
5楼
雨水还是污水。雨水的话得考虑到雨水口收水,污水的话看规范,1200的管子检查井间距到100m了
回复
leopo1992
2015年09月02日 10:20:47
6楼
一般长距离拉管中间会有做几个工作井,这样施工方便的多
回复
yfliu1818
2015年09月02日 10:45:43
7楼
同意楼上,如果雨水管不收集路面雨水还是按规范做几个工作井,施工、清理都方便。。。
回复
tanyeliang1984
2015年09月06日 11:37:13
8楼
hhhkkk666 发表于 2015-9-1 09:54 建议不懂的新人不要乱说,这样会误导在提问的朋友我是污水厂管网甲方 我家乡的污水管网都这么设计施工的 我只是说出事实。
回复
tanyeliang1984
2015年09月06日 11:40:15
9楼
guanxb1111 发表于 2015-9-1 08:42 楼上的,不需要30至50米就设置吧实际情况确实是这样 我家乡的污水管网图纸都这么施工的 顶管工作井接收井基本都是100来米,但中间做得检查井基本都是30-50米就一个了 这是我家乡污水管道的施工。
回复
zhyudouer
2015年09月06日 17:00:05
10楼
检查井间距不是强条,如因特殊条件无法设检查井,如穿越河道,检查井间距可不按规范最大井距限制,但应有防堵塞和冲洗设施
回复
tylzhang
2017年03月15日 09:36:49
11楼
以规范说明为准,不具备规范要求的时候都有预备措施的
回复

相关推荐

APP内打开