地下消防水池施工较为不便。有什么好办法呢?
fnhjrmz
fnhjrmz Lv.2
2018年07月24日 11:52:32
只看楼主

新建的小厂区正好临江,尽管江水很充足,屋顶消防水箱、地下消防水池都还是要的,特别是地下消防水池还不小。 图审通过后,施工单位一看,问题来了,江水水面的相对标高约-2.000m,地下消防水池的相对标高最低处约-6.000m,施工较为不便。有什么好办法呢? 1.不动脑筋就是打钢板桩、做围护。 2.消防水池上抬,这区域是规划绿化带,抬不了。 3.消防水池面积扩大、深度减小,基地很紧张,基本上也没位置了。

新建的小厂区正好临江,尽管江水很充足,屋顶消防水箱、地下消防水池都还是要的,特别是地下消防水池还不小。

图审通过后,施工单位一看,问题来了,江水水面的相对标高约-2.000m,地下消防水池的相对标高最低处约-6.000m,施工较为不便。有什么好办法呢?

1.不动脑筋就是打钢板桩、做围护。

2.消防水池上抬,这区域是规划绿化带,抬不了。

3.消防水池面积扩大、深度减小,基地很紧张,基本上也没位置了。

4.厂区中只有一幢自用的是丙类厂房,其他几幢是出租的,都按丙类设计的,如果出租的是丁类呢?

遥远的故乡
2018年08月06日 01:02:41
2楼
目前情况下,厂区正好临江,不知有没有条件将消防泵置于江边,直接将水泵置于在江面上做的平台上或者将水源引入厂区里面,然后采用地上泵房方案,这需要根据现场情况做合适的方案。但是这都需要用到深井消防泵。深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司深井消防泵可以提供国家强制认证3CF证书资料及消防检验报告、AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。 1111.png 2222.jpg 3333.jpg
回复
永远的爱123
2020年09月01日 10:17:16
3楼

11

回复
永远的爱123
2020年09月24日 15:12:03
4楼

1

回复

相关推荐

APP内打开