请教各位,诸如教学楼,宿舍楼等有走廊的建筑,走廊未采暖,而楼梯间采暖,请问在计算楼梯间热负荷时,围护结构如何选取,时仅选楼梯间一块呢,还是包括走廊都要选择,在计算房间热负荷时,是否考虑与楼梯间的温差、传热,如果考虑,楼梯间的设计温度是多少?请各位大侠指点,本人是个初学者。
请教各位,诸如教学楼,宿舍楼等有走廊的建筑,走廊未采暖,而楼梯间采暖,请问在计算楼梯间热负荷时,围护结构如何选取,时仅选楼梯间一块呢,还是包括走廊都要选择,在计算房间热负荷时,是否考虑与楼梯间的温差、传热,如果考虑,楼梯间的设计温度是多少?请各位大侠指点,本人是个初学者。
2楼
因为走廊由房间传热,不会出现过低的温度,但是楼梯间不同,而且楼梯间有管道的情况是,要有采暖。应该参考走廊内的温度,14-18,可以看看)《暖通动力技术措施》
回复
3楼
既然楼梯间采暖,计算房间负荷时不要考虑与楼梯间的传热,因为其温差小于5摄氏度(楼梯间可按16摄氏度计算),并且,楼梯间的散热器布置还有一定的要求。
回复
4楼
楼主对我的说法是否同意,请留言。谢谢。
回复
5楼
楼梯间的散热器布置还有一定的要求。请问有什么要求?有规范吗?
回复
6楼
公共建筑楼梯间应尽量分配在底层,数量过多时可以按照一定的比例进行分配,一般底层占40%-65%左右,二层占20%-35%左右;住宅楼楼梯间一般不设置。
回复
7楼
老弟,楼梯间的散热器布置应该根据楼梯间的层数,从最底层按比例布置,规范上有的,看看吧。
回复
8楼
谢谢各位,比例我也知道,但是整个楼梯间从一层到五层的总负荷如何计算,围护结构怎么确定,不计算楼道的空间吗?
回复
9楼
楼上朋友:
如你的教学楼,宿舍楼带走廊的建筑,走廊也应该采暖(楼梯间带前室或其它隔断的另当别论),而仅楼梯间采暖,似乎意义不大,尤其对于仅单侧有房间的建筑,走廊耗热量很大,另外如果勉强加上,效果也不理想。
还有走廊、楼梯间的设计温度可以14~16度,如房间与走廊、楼梯间的设计温差大于5度且传热量大于10%,应计算其传热量。
回复
10楼
谢谢版主的耐心回答,受益匪浅。
回复
11楼
看了一遍。
回复